Зарегистрирован: 18 июл 2022, 12:04 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! В проекте дано: 5 розеток (2группы) и 10 светильников (2 группы). запитаны трехжильным кабелем, сечением по расчету. пришло замечание, что не выполняется ПУЭ п.1.7.144. "Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику." Заказчик требует присоединить розетки и светильники к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника.
подскажите как этот пункт воплотить в жизнь?
достаточно ли будет указать что подключение к РЕ проводников от клеммных коробок отдельными ответвлениями.? или же тянуть отдельный заземляющий проводник до каждого потребителя (розетки и светильника0?
Заголовок сообщения: Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144
Добавлено: 19 июл 2022, 16:30
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
ставим коробку, пишем "ответвление РЕ-проводника к потребителям выполнить от групповой сети с помощью прокалывающего зажима без разрезания основного РЕ-проводника"... как-то так, над формулировкой надо подумать
Заголовок сообщения: Re: Заземление. ПУЭ п. 1.7.144
Добавлено: 28 июл 2022, 00:12
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Давайте разберем п1.7.144 В первой части говорится о заземляющем проводнике в составе кабельной линии. Во второй части - о проводнике системы уравнивания потенциала. В третей части - о проводнике системы уравнивания потенциала (что можно одним, а можно несколькими линиями подключать). т.е. если кратко, то земля должна быть отдельным проводником. А вот в составе чего она будет не говорится. Так что если тебе не нужно подключать дополнительную систему уравнивания потенциала к устройствам, то смело подключай PE входящий в состав кабельной линии. Он же отдельный, а не совмещенный с нулевым проводником. Как и говорится в первой части.
Для мест где дополнительная система уравнивания потенциала необходима. Тебе нужно еще и уравнивание потенциала подключить, а это отдельная линия помимо PE в составе кабельной линии. Нужно учитывать, что к розетке должны подходить два проводника PE. Один вместе с кабелем. Второй отдельно от системы уравнивания потенциала. Там производитель 2 места сделал для жилы 2.5мм2.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения