Необходимость в Молниезащите. Когда не делать молниезащиту.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=7326
Страница 1 из 1

Автор:  Kyrkyl777 [ 15 июл 2022, 01:59 ]
Заголовок сообщения:  Необходимость в Молниезащите. Когда не делать молниезащиту.

Не нашел конкретного ответа на вопрос: "Когда не нужна молниезащита?".

Единственный полезный ответ от zandz.com:
"Для оценки необходимости молниезащиты следует в первую очередь обратиться к РД 34.21.122-87. Потребность в молниезащите оценивается на основании параметров проектируемого здания и уровня грозовой активности в данной местности. Если молниезащита согласно РД 34.21.122-87 не нужна, проверьте, не относится ли проектируемое сооружение к специальным объектам согласно СО 153-34.21.122-2003. В том случае, если объект относится к категории специальных, с большой вероятностью молниезащита для него все же потребуется."

Я так понимаю. Сначала смотрим в РД 34.21.122-87 на таблицу 1. Если у нас здание подходит под описание в столбце "Здания и сооружения", то смотрим в остальные столбцы. А если такого типа здания нет, тогда нашему зданию не требуется молниезащита по РД 34.21.122-87. Я правильно понял?
После смотрим в СО 153-34.21.122-2003 - если здание специальное, то делаем молниезащиту обязательно. Если обычное - то делаем по желанию заказчика.

Просто у меня объект школа, h~13м, на расстоянии 400м жилые дома h~15м и труба h~15м. Категория огнестойкости II.
т.е. в РД 34.21.122-87 в таблице 1. Ничего нет. А по СО 153-34.21.122-2003 здание обычное.

Автор:  k-igor [ 15 июл 2022, 17:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимость в Молниезащите. Когда не делать молниезащи

Kyrkyl777 писал(а):
Не нашел конкретного ответа на вопрос: "Когда не нужна молниезащита?".

Единственный полезный ответ от zandz.com:
"Для оценки необходимости молниезащиты следует в первую очередь обратиться к РД 34.21.122-87. Потребность в молниезащите оценивается на основании параметров проектируемого здания и уровня грозовой активности в данной местности. Если молниезащита согласно РД 34.21.122-87 не нужна, проверьте, не относится ли проектируемое сооружение к специальным объектам согласно СО 153-34.21.122-2003. В том случае, если объект относится к категории специальных, с большой вероятностью молниезащита для него все же потребуется."

Я так понимаю. Сначала смотрим в РД 34.21.122-87 на таблицу 1. Если у нас здание подходит под описание в столбце "Здания и сооружения", то смотрим в остальные столбцы. А если такого типа здания нет, тогда нашему зданию не требуется молниезащита по РД 34.21.122-87. Я правильно понял?
После смотрим в СО 153-34.21.122-2003 - если здание специальное, то делаем молниезащиту обязательно. Если обычное - то делаем по желанию заказчика.

Просто у меня объект школа, h~13м, на расстоянии 400м жилые дома h~15м и труба h~15м. Категория огнестойкости II.
т.е. в РД 34.21.122-87 в таблице 1. Ничего нет. А по СО 153-34.21.122-2003 здание обычное.

Если бы была категория огнестойкости III - то однозначно нужно было бы делать. (п.15 таблицы)
Я склоняюсь к тому, что лучше сделать.

Автор:  Kyrkyl777 [ 27 июл 2022, 23:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Необходимость в Молниезащите. Когда не делать молниезащи

Ответ от от zandz.com:
"Если никто не требует, и сможете обосновать МЧС 2 категорию огнестойкости, тогда не надо."