 Заголовок сообщения: Необходимость в Молниезащите. Когда не делать молниезащиту.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 01:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Не нашел конкретного ответа на вопрос: "Когда не нужна молниезащита?".

Единственный полезный ответ от zandz.com:
"Для оценки необходимости молниезащиты следует в первую очередь обратиться к РД 34.21.122-87. Потребность в молниезащите оценивается на основании параметров проектируемого здания и уровня грозовой активности в данной местности. Если молниезащита согласно РД 34.21.122-87 не нужна, проверьте, не относится ли проектируемое сооружение к специальным объектам согласно СО 153-34.21.122-2003. В том случае, если объект относится к категории специальных, с большой вероятностью молниезащита для него все же потребуется."

Я так понимаю. Сначала смотрим в РД 34.21.122-87 на таблицу 1. Если у нас здание подходит под описание в столбце "Здания и сооружения", то смотрим в остальные столбцы. А если такого типа здания нет, тогда нашему зданию не требуется молниезащита по РД 34.21.122-87. Я правильно понял?
После смотрим в СО 153-34.21.122-2003 - если здание специальное, то делаем молниезащиту обязательно. Если обычное - то делаем по желанию заказчика.

Просто у меня объект школа, h~13м, на расстоянии 400м жилые дома h~15м и труба h~15м. Категория огнестойкости II.
т.е. в РД 34.21.122-87 в таблице 1. Ничего нет. А по СО 153-34.21.122-2003 здание обычное.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Необходимость в Молниезащите. Когда не делать молниезащи
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 17:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Не нашел конкретного ответа на вопрос: "Когда не нужна молниезащита?".

Единственный полезный ответ от zandz.com:
"Для оценки необходимости молниезащиты следует в первую очередь обратиться к РД 34.21.122-87. Потребность в молниезащите оценивается на основании параметров проектируемого здания и уровня грозовой активности в данной местности. Если молниезащита согласно РД 34.21.122-87 не нужна, проверьте, не относится ли проектируемое сооружение к специальным объектам согласно СО 153-34.21.122-2003. В том случае, если объект относится к категории специальных, с большой вероятностью молниезащита для него все же потребуется."

Я так понимаю. Сначала смотрим в РД 34.21.122-87 на таблицу 1. Если у нас здание подходит под описание в столбце "Здания и сооружения", то смотрим в остальные столбцы. А если такого типа здания нет, тогда нашему зданию не требуется молниезащита по РД 34.21.122-87. Я правильно понял?
После смотрим в СО 153-34.21.122-2003 - если здание специальное, то делаем молниезащиту обязательно. Если обычное - то делаем по желанию заказчика.

Просто у меня объект школа, h~13м, на расстоянии 400м жилые дома h~15м и труба h~15м. Категория огнестойкости II.
т.е. в РД 34.21.122-87 в таблице 1. Ничего нет. А по СО 153-34.21.122-2003 здание обычное.

Если бы была категория огнестойкости III - то однозначно нужно было бы делать. (п.15 таблицы)
Я склоняюсь к тому, что лучше сделать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Необходимость в Молниезащите. Когда не делать молниезащи
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 23:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Ответ от от zandz.com:
"Если никто не требует, и сможете обосновать МЧС 2 категорию огнестойкости, тогда не надо."


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика