Спасибо, все это прочитано до) Возможно у меня "лыжи не едут" подтолкните пожалуйста. Получается, что ячейку 6 кВ (корпус и заземляющие ножи) мы присоединяем к контуру СУП, медным проводником 25 мм2 ? Зануление тр-ра и корпус мы тоже присоединяем к ОСУП медным проводником 25 мм2 ? Вопросы возникают из данных пунктов ПУЭ: - 1.7.100 - 1.7.113 - 1.7.114 - 1.7.126
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Dmitrii_ID писал(а):
Спасибо, все это прочитано до) Возможно у меня "лыжи не едут" подтолкните пожалуйста. Получается, что ячейку 6 кВ (корпус и заземляющие ножи) мы присоединяем к контуру СУП, медным проводником 25 мм2 ? Зануление тр-ра и корпус мы тоже присоединяем к ОСУП медным проводником 25 мм2 ? Вопросы возникают из данных пунктов ПУЭ: - 1.7.100 - 1.7.113 - 1.7.114 - 1.7.126
Посмотрите еще тему заземление трансформаторной подстанции. Здесь нужно разделять заземление и СУП. Как правило, для заземления ТП, РУ используют стальную полосу 4х40 или 4х50. ОСУП делается на стороне 0,4кВ, ставится ГЗШ и присоединяется все необходимое. Может быть сделаю общее видео по этой теме.
Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Все материалы просмотрены, но однозначных ответов на вопросы найти не получается. Поэтому для того, чтобы разобраться задал конкретные данные, везде фигурируют сечения "Не менее" и т.п., но хочется четкое понимание выбора сечения проводника (заземления, зануления, ОСУП, ДСУП). Исходя из пунктов ПУЭ приведенных выше у меня получается, что сечения отличные от "как правило не требуется более 25 мм2 по меди". Нормативные документы, которые возможно вам известны и могут помочь в очередном видеоматериале: ГОСТ Р 58882-2020 (в нем соответственно ссылки на др. нормативы) ГОСТ Р 57190-2016
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Dmitrii_ID писал(а):
Все материалы просмотрены, но однозначных ответов на вопросы найти не получается. Поэтому для того, чтобы разобраться задал конкретные данные, везде фигурируют сечения "Не менее" и т.п., но хочется четкое понимание выбора сечения проводника (заземления, зануления, ОСУП, ДСУП). Исходя из пунктов ПУЭ приведенных выше у меня получается, что сечения отличные от "как правило не требуется более 25 мм2 по меди". Нормативные документы, которые возможно вам известны и могут помочь в очередном видеоматериале: ГОСТ Р 58882-2020 (в нем соответственно ссылки на др. нормативы) ГОСТ Р 57190-2016
Да, больше 25мм2 по меди не делают. На больших объектах что-то считать нет смысла. Заземление в ТП и РУ обычно делают стальной полосой, видимо надежнее и дешевле. Сечение ОСУП зависит от сечения питающего проводника, но не более 25мм2 по меди. Условно здание запитано алюминиевым кабелем 4х70 - сечение ОСУП уже будет 25мм2 по меди.
Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Да, больше 25мм2 по меди не делают. На больших объектах что-то считать нет смысла. Заземление в ТП и РУ обычно делают стальной полосой, видимо надежнее и дешевле. Сечение ОСУП зависит от сечения питающего проводника, но не более 25мм2 по меди. Условно здание запитано алюминиевым кабелем 4х70 - сечение ОСУП уже будет 25мм2 по меди.
Вам огромное спасибо за ответы, но конкретики не прибавляется у меня. Повторюсь, хочется докопаться до истины, самостоятельно не очень получается...Ответы у всех одни...но объяснить, как к этому пришли не получается. "Типовой" это хорошо, но лучше, когда полностью понимаешь, как это работает. И так, как четких ответов нет, то значит вопрос не так прост.