Автор:  g7m [ 26 май 2022, 03:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

Цитата:
1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины.

Это решение обосновано тем что в здании есть своя ТП которая по низкой стороне выступает в качестве заземленного ВРУ?

Автор:  k-igor [ 26 май 2022, 06:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

g7m писал(а):
Цитата:
1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины.

Это решение обосновано тем что в здании есть своя ТП которая по низкой стороне выступает в качестве заземленного ВРУ?

У вас ТП по большому счету является ВРУ для всего здания. Назовите ВРУ 5-го этажа просто как силовой щит (субабонент), щит этажный.