Заголовок сообщения: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
Добавлено: 15 май 2022, 09:12
Зарегистрирован: 15 май 2022, 08:48 Сообщений: 5 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ? 1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП? 2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее? 3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?
Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
Добавлено: 15 май 2022, 10:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
RusEnergetik писал(а):
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ? 1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП? 2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее? 3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?
Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ. В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25.
Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
Добавлено: 15 май 2022, 15:21
Зарегистрирован: 15 май 2022, 08:48 Сообщений: 5 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ? 1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП? 2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее? 3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?
Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ. В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25.
Нет возможности выполнить полосой, можно ли проложить отдельный провод PE от контура ТП в параллель силовому кабелю?
Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
Добавлено: 15 май 2022, 16:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ? 1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП? 2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее? 3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?
Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ. В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25.
Нет возможности выполнить полосой, можно ли проложить отдельный провод PE от контура ТП в параллель силовому кабелю?
Это у вас не повторное заземление будет. Или у вас ТП в здании находится?
Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
Добавлено: 15 май 2022, 17:23
Зарегистрирован: 15 май 2022, 08:48 Сообщений: 5 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
Или у вас ТП в здании находится?
Да, ТП в здании 1-го этажа.
В ТП разделение PEN-проводника сделано?
Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов. Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу. Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая.
Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
Добавлено: 15 май 2022, 17:59
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
В ТП разделение PEN-проводника сделано?
Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов. Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу. Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая.
В даном случае я бы выделил 2 варианта. 1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины. 2 Подключаете ВРУ 4-х жильным кабелем. Дополнительно от контура заземления здания тянете медный провод 10мм2 для повторного заземления. В ВРУ делаете разделение PEN-проводника.
Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
Добавлено: 15 май 2022, 19:09
Зарегистрирован: 15 май 2022, 08:48 Сообщений: 5 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
В ТП разделение PEN-проводника сделано?
Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов. Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу. Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая.
В даном случае я бы выделил 2 варианта. 1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины. 2 Подключаете ВРУ 4-х жильным кабелем. Дополнительно от контура заземления здания тянете медный провод 10мм2 для повторного заземления. В ВРУ делаете разделение PEN-проводника.
1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ? Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля?
Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
Добавлено: 16 май 2022, 06:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
RusEnergetik писал(а):
1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ? Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля?
Нет, я считают это вас будет не ГЗШ. ГЗШ у вас должна быть в ТП - на все здание. Подключать можно, через наконечник.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения