Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 10:11

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 09:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2022, 08:48
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ?
1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП?
2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее?
3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 10:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
RusEnergetik писал(а):
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ?
1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП?
2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее?
3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?

Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ.
В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 15:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2022, 08:48
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ?
1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП?
2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее?
3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?

Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ.
В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25.


Нет возможности выполнить полосой, можно ли проложить отдельный провод PE от контура ТП в параллель силовому кабелю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 16:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ?
1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП?
2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее?
3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?

Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ.
В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25.


Нет возможности выполнить полосой, можно ли проложить отдельный провод PE от контура ТП в параллель силовому кабелю?

Это у вас не повторное заземление будет.
Или у вас ТП в здании находится?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 16:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2022, 08:48
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Или у вас ТП в здании находится?

Да, ТП в здании 1-го этажа.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 17:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
Или у вас ТП в здании находится?

Да, ТП в здании 1-го этажа.

В ТП разделение PEN-проводника сделано?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 17:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2022, 08:48
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
Или у вас ТП в здании находится?

Да, ТП в здании 1-го этажа.

В ТП разделение PEN-проводника сделано?

Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов.
Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу.
Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 17:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
В ТП разделение PEN-проводника сделано?

Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов.
Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу.
Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая.

В даном случае я бы выделил 2 варианта.
1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины.
2 Подключаете ВРУ 4-х жильным кабелем. Дополнительно от контура заземления здания тянете медный провод 10мм2 для повторного заземления. В ВРУ делаете разделение PEN-проводника.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: RusEnergetik (15 май 2022, 18:44)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 19:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 май 2022, 08:48
Сообщений: 5
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
В ТП разделение PEN-проводника сделано?

Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов.
Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу.
Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая.

В даном случае я бы выделил 2 варианта.
1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины.
2 Подключаете ВРУ 4-х жильным кабелем. Дополнительно от контура заземления здания тянете медный провод 10мм2 для повторного заземления. В ВРУ делаете разделение PEN-проводника.

1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался :(
В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ?
Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 06:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
RusEnergetik писал(а):
1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался :(
В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ?
Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля?

Нет, я считают это вас будет не ГЗШ.
ГЗШ у вас должна быть в ТП - на все здание.
Подключать можно, через наконечник.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: RusEnergetik (16 май 2022, 12:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.