Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ?
1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП?
2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее?
3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?

Автор:  k-igor [ 15 май 2022, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

RusEnergetik писал(а):
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ?
1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП?
2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее?
3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?

Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ.
В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25.

Автор:  RusEnergetik [ 15 май 2022, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ?
1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП?
2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее?
3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?

Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ.
В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25.


Нет возможности выполнить полосой, можно ли проложить отдельный провод PE от контура ТП в параллель силовому кабелю?

Автор:  k-igor [ 15 май 2022, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ?
1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП?
2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее?
3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля?

Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ.
В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25.


Нет возможности выполнить полосой, можно ли проложить отдельный провод PE от контура ТП в параллель силовому кабелю?

Это у вас не повторное заземление будет.
Или у вас ТП в здании находится?

Автор:  RusEnergetik [ 15 май 2022, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

k-igor писал(а):
Или у вас ТП в здании находится?

Да, ТП в здании 1-го этажа.

Автор:  k-igor [ 15 май 2022, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
Или у вас ТП в здании находится?

Да, ТП в здании 1-го этажа.

В ТП разделение PEN-проводника сделано?

Автор:  RusEnergetik [ 15 май 2022, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
Или у вас ТП в здании находится?

Да, ТП в здании 1-го этажа.

В ТП разделение PEN-проводника сделано?

Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов.
Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу.
Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая.

Автор:  k-igor [ 15 май 2022, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
В ТП разделение PEN-проводника сделано?

Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов.
Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу.
Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая.

В даном случае я бы выделил 2 варианта.
1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины.
2 Подключаете ВРУ 4-х жильным кабелем. Дополнительно от контура заземления здания тянете медный провод 10мм2 для повторного заземления. В ВРУ делаете разделение PEN-проводника.

Автор:  RusEnergetik [ 15 май 2022, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

k-igor писал(а):
RusEnergetik писал(а):
k-igor писал(а):
В ТП разделение PEN-проводника сделано?

Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов.
Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу.
Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая.

В даном случае я бы выделил 2 варианта.
1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины.
2 Подключаете ВРУ 4-х жильным кабелем. Дополнительно от контура заземления здания тянете медный провод 10мм2 для повторного заземления. В ВРУ делаете разделение PEN-проводника.

1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался :(
В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ?
Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля?

Автор:  k-igor [ 16 май 2022, 06:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже

RusEnergetik писал(а):
1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался :(
В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ?
Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля?

Нет, я считают это вас будет не ГЗШ.
ГЗШ у вас должна быть в ТП - на все здание.
Подключать можно, через наконечник.