Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ? 1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП? 2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее? 3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля? |
Автор: | k-igor [ 15 май 2022, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже |
RusEnergetik писал(а): Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ? 1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП? 2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее? 3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля? Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ. В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25. |
Автор: | RusEnergetik [ 15 май 2022, 15:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже |
k-igor писал(а): RusEnergetik писал(а): Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ? 1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП? 2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее? 3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля? Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ. В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25. Нет возможности выполнить полосой, можно ли проложить отдельный провод PE от контура ТП в параллель силовому кабелю? |
Автор: | k-igor [ 15 май 2022, 16:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже |
RusEnergetik писал(а): k-igor писал(а): RusEnergetik писал(а): Добрый день, коллеги! Помогите решить следующую проблему. На 4-ом этаже производственного корпуса будет расположено новое ВРУ, расстояние от ТП ~ 100 м. Кабель АВВГ 4х150. Как выполнить заземление ВРУ? 1. Можно ли отдельной медной жилой от ТП? 2. Так же на 2 ом этаже есть по периметру полоса заземления, можно ли заземлить отдельной жилой от нее? 3. Или допустимо сделать разделение в ВРУ PE и N от 4-ой жилы кабеля? Исходя из этой информации нелязя дать однозначный ответ. В ВРУ делаете разделение и нужно сделать повторное заземление на внешний контур заземления. Достаточно стальной полосы 4х25. Нет возможности выполнить полосой, можно ли проложить отдельный провод PE от контура ТП в параллель силовому кабелю? Это у вас не повторное заземление будет. Или у вас ТП в здании находится? |
Автор: | RusEnergetik [ 15 май 2022, 16:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже |
k-igor писал(а): Или у вас ТП в здании находится? Да, ТП в здании 1-го этажа. |
Автор: | k-igor [ 15 май 2022, 17:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже |
RusEnergetik писал(а): k-igor писал(а): Или у вас ТП в здании находится? Да, ТП в здании 1-го этажа. В ТП разделение PEN-проводника сделано? |
Автор: | RusEnergetik [ 15 май 2022, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже |
k-igor писал(а): RusEnergetik писал(а): k-igor писал(а): Или у вас ТП в здании находится? Да, ТП в здании 1-го этажа. В ТП разделение PEN-проводника сделано? Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов. Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу. Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая. |
Автор: | k-igor [ 15 май 2022, 17:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже |
RusEnergetik писал(а): k-igor писал(а): В ТП разделение PEN-проводника сделано? Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов. Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу. Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая. В даном случае я бы выделил 2 варианта. 1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины. 2 Подключаете ВРУ 4-х жильным кабелем. Дополнительно от контура заземления здания тянете медный провод 10мм2 для повторного заземления. В ВРУ делаете разделение PEN-проводника. |
Автор: | RusEnergetik [ 15 май 2022, 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже |
k-igor писал(а): RusEnergetik писал(а): k-igor писал(а): В ТП разделение PEN-проводника сделано? Нет, система заземления TN-C. Подстанция 60-х годов. Внутри ТП на стороне 0,4 кВ полоса заземления по стене, так же эта полоса приварена к корпусу ячеек РУ. Внутри корпуса ячеек РУ шина PEN закреплена болтами к корпусу. Так же обратил внимание, что несколько лет назад подключали новые ВРУ кабелем АВВГ 5-ти жильным, N и PE жила в ячейке РУ под одним болтом, в ВРУ PE и N разделены, причем шина PE алюминиевая. В даном случае я бы выделил 2 варианта. 1 Подключаете ВРУ 5-ти жильным кабелем. N и PE обязательно под разные зажимы PEN-шины. 2 Подключаете ВРУ 4-х жильным кабелем. Дополнительно от контура заземления здания тянете медный провод 10мм2 для повторного заземления. В ВРУ делаете разделение PEN-проводника. 1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ? Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля? |
Автор: | k-igor [ 16 май 2022, 06:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заземление нового ВРУ на 4-ом этаже |
RusEnergetik писал(а): 1-ый вариант идеальный для меня, но я теперь окончательно запутался В данном случае в ВРУ PE шина является ГЗШ? Если да, то медную (стальную) шину в ВРУ можно подключать алюминиевой жилой кабеля? Нет, я считают это вас будет не ГЗШ. ГЗШ у вас должна быть в ТП - на все здание. Подключать можно, через наконечник. |