Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 17:45

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Допуск электроустановки потребителя без контура заземления
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 04:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2022, 04:04
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте.
Подскажите, допустит ли сетевая организация в эксплуатацию вновь построенное ВУ-0,4 кВ (столб с РЩ в чистом поле, коммерческое здание еще не построено) без контура заземления? Ноль и поводок заземления приболчены к корпусу РЩ под 2 болта.
В технических условиях нет информации и требований по соблюдению ПУЭ и ПТЭЭП и предоставления проекта элекстроснабжения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 13:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
g7m писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, допустит ли сетевая организация в эксплуатацию вновь построенное ВУ-0,4 кВ (столб с РЩ в чистом поле, коммерческое здание еще не построено) без контура заземления? Ноль и поводок заземления приболчены к корпусу РЩ под 2 болта.
В технических условиях нет информации и требований по соблюдению ПУЭ и ПТЭЭП и предоставления проекта элекстроснабжения.

В РБ не допустили бы))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 22:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 май 2022, 04:04
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
РБ - это Беларусь? А почему бы не допустили?

Попутно прошу помочь разобраться в ПУЭ
Цитата:
1.7.131.В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Я правильно понимаю что из этого пункта не следует что при совмещении PEN в системах TN отпадает необходимость повторного (дополнительного) заземления на стороне потребителя?
А следует то, что от ТП до ГЗШ или нулевой колодки потребителя может идти 4-х жильная ЛЭП-0,4 кВ сечением от сечением 16 по алюминию без поводка заземления?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 06:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
g7m писал(а):
РБ - это Беларусь? А почему бы не допустили?

Попутно прошу помочь разобраться в ПУЭ
Цитата:
1.7.131.В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Я правильно понимаю что из этого пункта не следует что при совмещении PEN в системах TN отпадает необходимость повторного (дополнительного) заземления на стороне потребителя?
А следует то, что от ТП до ГЗШ или нулевой колодки потребителя может идти 4-х жильная ЛЭП-0,4 кВ сечением от сечением 16 по алюминию без поводка заземления?

В Беларуси однозначно узел учета выносится за пределы дома. Сейчас сам строю дом и подводил электричество. В РФ практически тоже самое. Нужно уточнять требования в местной сетевой компании, также это может быть прописано в технических условиях на электроснабжение.
Мой щит учета:
phpBB [youtube]

Смысл этого пункта в том, что минимальное сечение PEN-проводника не может быть меньше 16мм2 по алюминию и 10мм2 по меди.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения