Автор: | g7m [ 13 май 2022, 04:15 ] |
Заголовок сообщения: | Допуск электроустановки потребителя без контура заземления |
Здравствуйте. Подскажите, допустит ли сетевая организация в эксплуатацию вновь построенное ВУ-0,4 кВ (столб с РЩ в чистом поле, коммерческое здание еще не построено) без контура заземления? Ноль и поводок заземления приболчены к корпусу РЩ под 2 болта. В технических условиях нет информации и требований по соблюдению ПУЭ и ПТЭЭП и предоставления проекта элекстроснабжения. |
Автор: | k-igor [ 13 май 2022, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен |
g7m писал(а): Здравствуйте. Подскажите, допустит ли сетевая организация в эксплуатацию вновь построенное ВУ-0,4 кВ (столб с РЩ в чистом поле, коммерческое здание еще не построено) без контура заземления? Ноль и поводок заземления приболчены к корпусу РЩ под 2 болта. В технических условиях нет информации и требований по соблюдению ПУЭ и ПТЭЭП и предоставления проекта элекстроснабжения. В РБ не допустили бы)) |
Автор: | g7m [ 25 май 2022, 22:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен |
РБ - это Беларусь? А почему бы не допустили? Попутно прошу помочь разобраться в ПУЭ Цитата: 1.7.131.В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Я правильно понимаю что из этого пункта не следует что при совмещении PEN в системах TN отпадает необходимость повторного (дополнительного) заземления на стороне потребителя? А следует то, что от ТП до ГЗШ или нулевой колодки потребителя может идти 4-х жильная ЛЭП-0,4 кВ сечением от сечением 16 по алюминию без поводка заземления? |
Автор: | k-igor [ 26 май 2022, 06:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен |
g7m писал(а): РБ - это Беларусь? А почему бы не допустили? Попутно прошу помочь разобраться в ПУЭ Цитата: 1.7.131.В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Я правильно понимаю что из этого пункта не следует что при совмещении PEN в системах TN отпадает необходимость повторного (дополнительного) заземления на стороне потребителя? А следует то, что от ТП до ГЗШ или нулевой колодки потребителя может идти 4-х жильная ЛЭП-0,4 кВ сечением от сечением 16 по алюминию без поводка заземления? В Беларуси однозначно узел учета выносится за пределы дома. Сейчас сам строю дом и подводил электричество. В РФ практически тоже самое. Нужно уточнять требования в местной сетевой компании, также это может быть прописано в технических условиях на электроснабжение. Мой щит учета: Смысл этого пункта в том, что минимальное сечение PEN-проводника не может быть меньше 16мм2 по алюминию и 10мм2 по меди. |