Автор:  g7m [ 13 май 2022, 04:15 ]
Заголовок сообщения:  Допуск электроустановки потребителя без контура заземления

Здравствуйте.
Подскажите, допустит ли сетевая организация в эксплуатацию вновь построенное ВУ-0,4 кВ (столб с РЩ в чистом поле, коммерческое здание еще не построено) без контура заземления? Ноль и поводок заземления приболчены к корпусу РЩ под 2 болта.
В технических условиях нет информации и требований по соблюдению ПУЭ и ПТЭЭП и предоставления проекта элекстроснабжения.

Автор:  k-igor [ 13 май 2022, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен

g7m писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, допустит ли сетевая организация в эксплуатацию вновь построенное ВУ-0,4 кВ (столб с РЩ в чистом поле, коммерческое здание еще не построено) без контура заземления? Ноль и поводок заземления приболчены к корпусу РЩ под 2 болта.
В технических условиях нет информации и требований по соблюдению ПУЭ и ПТЭЭП и предоставления проекта элекстроснабжения.

В РБ не допустили бы))

Автор:  g7m [ 25 май 2022, 22:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен

РБ - это Беларусь? А почему бы не допустили?

Попутно прошу помочь разобраться в ПУЭ
Цитата:
1.7.131.В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Я правильно понимаю что из этого пункта не следует что при совмещении PEN в системах TN отпадает необходимость повторного (дополнительного) заземления на стороне потребителя?
А следует то, что от ТП до ГЗШ или нулевой колодки потребителя может идти 4-х жильная ЛЭП-0,4 кВ сечением от сечением 16 по алюминию без поводка заземления?

Автор:  k-igor [ 26 май 2022, 06:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен

g7m писал(а):
РБ - это Беларусь? А почему бы не допустили?

Попутно прошу помочь разобраться в ПУЭ
Цитата:
1.7.131.В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Я правильно понимаю что из этого пункта не следует что при совмещении PEN в системах TN отпадает необходимость повторного (дополнительного) заземления на стороне потребителя?
А следует то, что от ТП до ГЗШ или нулевой колодки потребителя может идти 4-х жильная ЛЭП-0,4 кВ сечением от сечением 16 по алюминию без поводка заземления?

В Беларуси однозначно узел учета выносится за пределы дома. Сейчас сам строю дом и подводил электричество. В РФ практически тоже самое. Нужно уточнять требования в местной сетевой компании, также это может быть прописано в технических условиях на электроснабжение.
Мой щит учета:
phpBB [youtube]

Смысл этого пункта в том, что минимальное сечение PEN-проводника не может быть меньше 16мм2 по алюминию и 10мм2 по меди.