Заголовок сообщения: Допуск электроустановки потребителя без контура заземления
Добавлено: 13 май 2022, 04:15
Зарегистрирован: 13 май 2022, 04:04 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите, допустит ли сетевая организация в эксплуатацию вновь построенное ВУ-0,4 кВ (столб с РЩ в чистом поле, коммерческое здание еще не построено) без контура заземления? Ноль и поводок заземления приболчены к корпусу РЩ под 2 болта. В технических условиях нет информации и требований по соблюдению ПУЭ и ПТЭЭП и предоставления проекта элекстроснабжения.
Заголовок сообщения: Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен
Добавлено: 13 май 2022, 13:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
g7m писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, допустит ли сетевая организация в эксплуатацию вновь построенное ВУ-0,4 кВ (столб с РЩ в чистом поле, коммерческое здание еще не построено) без контура заземления? Ноль и поводок заземления приболчены к корпусу РЩ под 2 болта. В технических условиях нет информации и требований по соблюдению ПУЭ и ПТЭЭП и предоставления проекта элекстроснабжения.
Заголовок сообщения: Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен
Добавлено: 25 май 2022, 22:42
Зарегистрирован: 13 май 2022, 04:04 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
РБ - это Беларусь? А почему бы не допустили?
Попутно прошу помочь разобраться в ПУЭ
Цитата:
1.7.131.В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Я правильно понимаю что из этого пункта не следует что при совмещении PEN в системах TN отпадает необходимость повторного (дополнительного) заземления на стороне потребителя? А следует то, что от ТП до ГЗШ или нулевой колодки потребителя может идти 4-х жильная ЛЭП-0,4 кВ сечением от сечением 16 по алюминию без поводка заземления?
Заголовок сообщения: Re: Допуск электроустановки потребителя без контура заземлен
Добавлено: 26 май 2022, 06:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
g7m писал(а):
РБ - это Беларусь? А почему бы не допустили?
Попутно прошу помочь разобраться в ПУЭ
Цитата:
1.7.131.В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Я правильно понимаю что из этого пункта не следует что при совмещении PEN в системах TN отпадает необходимость повторного (дополнительного) заземления на стороне потребителя? А следует то, что от ТП до ГЗШ или нулевой колодки потребителя может идти 4-х жильная ЛЭП-0,4 кВ сечением от сечением 16 по алюминию без поводка заземления?
В Беларуси однозначно узел учета выносится за пределы дома. Сейчас сам строю дом и подводил электричество. В РФ практически тоже самое. Нужно уточнять требования в местной сетевой компании, также это может быть прописано в технических условиях на электроснабжение. Мой щит учета:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения