Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=7288
Страница 1 из 1

Автор:  Морозик [ 04 май 2022, 03:21 ]
Заголовок сообщения:  Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.

В небольшой мастерской установлены 3 швейных машинки.
Электросчетчик находится в подвале под замком.
Машинки швейные старые, раньше эксплуатировались в старом доме, где не
было отдельного заземления. Разъемы папы так и оставлены, как были.
Розетки же подключены каким-то электриком как на схеме.
Заземление корпусов выполнено отдельным многожильным проводом (4квад)
Магнитные пускатели и автоматы на рисунках не показаны. УЗО присутствует только в однофазной части сети.

Скажите пожалуйста, на каком рисунке наиболее корректная схема подключения?
Не будет ли воровства электричества в первом варианте?

Автор:  k-igor [ 04 май 2022, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.

Морозик писал(а):
В небольшой мастерской установлены 3 швейных машинки.
Электросчетчик находится в подвале под замком.
Машинки швейные старые, раньше эксплуатировались в старом доме, где не
было отдельного заземления. Разъемы папы так и оставлены, как были.
Розетки же подключены каким-то электриком как на схеме.
Заземление корпусов выполнено отдельным многожильным проводом (4квад)
Магнитные пускатели и автоматы на рисунках не показаны. УЗО присутствует только в однофазной части сети.

Скажите пожалуйста, на каком рисунке наиболее корректная схема подключения?
Не будет ли воровства электричества в первом варианте?

Нельзя соединять N и PE. В первой схеме у вас именно так сделано. Думаю счетчик все равно все считает, особенно если установлен электронный.
Трехфазному двигателю ноль не нужен, поэтому вторая схема более правильная.

Автор:  Морозик [ 05 май 2022, 05:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.

Спасибо. Странно, что такой простой вроде вопрос вызвал расхождение
мнений людей со специальным образованием и занимающих должности
энергетиков и электриков в солидных организациях.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/