 Заголовок сообщения: Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 03:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2022, 03:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В небольшой мастерской установлены 3 швейных машинки.
Электросчетчик находится в подвале под замком.
Машинки швейные старые, раньше эксплуатировались в старом доме, где не
было отдельного заземления. Разъемы папы так и оставлены, как были.
Розетки же подключены каким-то электриком как на схеме.
Заземление корпусов выполнено отдельным многожильным проводом (4квад)
Магнитные пускатели и автоматы на рисунках не показаны. УЗО присутствует только в однофазной части сети.

Скажите пожалуйста, на каком рисунке наиболее корректная схема подключения?
Не будет ли воровства электричества в первом варианте?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 06:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Морозик писал(а):
В небольшой мастерской установлены 3 швейных машинки.
Электросчетчик находится в подвале под замком.
Машинки швейные старые, раньше эксплуатировались в старом доме, где не
было отдельного заземления. Разъемы папы так и оставлены, как были.
Розетки же подключены каким-то электриком как на схеме.
Заземление корпусов выполнено отдельным многожильным проводом (4квад)
Магнитные пускатели и автоматы на рисунках не показаны. УЗО присутствует только в однофазной части сети.

Скажите пожалуйста, на каком рисунке наиболее корректная схема подключения?
Не будет ли воровства электричества в первом варианте?

Нельзя соединять N и PE. В первой схеме у вас именно так сделано. Думаю счетчик все равно все считает, особенно если установлен электронный.
Трехфазному двигателю ноль не нужен, поэтому вторая схема более правильная.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 05:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2022, 03:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Странно, что такой простой вроде вопрос вызвал расхождение
мнений людей со специальным образованием и занимающих должности
энергетиков и электриков в солидных организациях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика