Морозик писал(а):
В небольшой мастерской установлены 3 швейных машинки.
Электросчетчик находится в подвале под замком.
Машинки швейные старые, раньше эксплуатировались в старом доме, где не
было отдельного заземления. Разъемы папы так и оставлены, как были.
Розетки же подключены каким-то электриком как на схеме.
Заземление корпусов выполнено отдельным многожильным проводом (4квад)
Магнитные пускатели и автоматы на рисунках не показаны. УЗО присутствует только в однофазной части сети.
Скажите пожалуйста, на каком рисунке наиболее корректная схема подключения?
Не будет ли воровства электричества в первом варианте?
Нельзя соединять N и PE. В первой схеме у вас именно так сделано. Думаю счетчик все равно все считает, особенно если установлен электронный.
Трехфазному двигателю ноль не нужен, поэтому вторая схема более правильная.