Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 07:12

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 03:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2022, 03:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В небольшой мастерской установлены 3 швейных машинки.
Электросчетчик находится в подвале под замком.
Машинки швейные старые, раньше эксплуатировались в старом доме, где не
было отдельного заземления. Разъемы папы так и оставлены, как были.
Розетки же подключены каким-то электриком как на схеме.
Заземление корпусов выполнено отдельным многожильным проводом (4квад)
Магнитные пускатели и автоматы на рисунках не показаны. УЗО присутствует только в однофазной части сети.

Скажите пожалуйста, на каком рисунке наиболее корректная схема подключения?
Не будет ли воровства электричества в первом варианте?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 06:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Морозик писал(а):
В небольшой мастерской установлены 3 швейных машинки.
Электросчетчик находится в подвале под замком.
Машинки швейные старые, раньше эксплуатировались в старом доме, где не
было отдельного заземления. Разъемы папы так и оставлены, как были.
Розетки же подключены каким-то электриком как на схеме.
Заземление корпусов выполнено отдельным многожильным проводом (4квад)
Магнитные пускатели и автоматы на рисунках не показаны. УЗО присутствует только в однофазной части сети.

Скажите пожалуйста, на каком рисунке наиболее корректная схема подключения?
Не будет ли воровства электричества в первом варианте?

Нельзя соединять N и PE. В первой схеме у вас именно так сделано. Думаю счетчик все равно все считает, особенно если установлен электронный.
Трехфазному двигателю ноль не нужен, поэтому вторая схема более правильная.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Правильный вариант подключения 3-х фазного двигателя.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 05:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 май 2022, 03:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо. Странно, что такой простой вроде вопрос вызвал расхождение
мнений людей со специальным образованием и занимающих должности
энергетиков и электриков в солидных организациях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика