Автор:  Amarantos [ 29 мар 2022, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли использовать контур заземления как PE проводник

Имеется СТО в помещении бывшего производственного цеха, все трехфазные приемники запитаны 4-х жильными кабелями, в т.ч. розетки, необходимо все переделать в соответствии с действующими нормами, будет ли правильным PE проводник, в целях экономии подключать от сущ. контура заземления проложенному по периметру цеха, а не тянуть к каждой розетке от ВРУ.

Автор:  viktor_belgorod [ 30 мар 2022, 06:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник

ПУЭ п.1.7.121 и п.1.7.122 гласят что вроде можно, постараюсь позже ещё поискать нормативку

Автор:  viktor_belgorod [ 30 мар 2022, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник

:ugeek: ГОСТ Р 50571.5.54, приложение А, таблица А.54.6

Автор:  viktor_belgorod [ 25 апр 2022, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 27/2009 «О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений»
при частичной реконструкции объектов, где защитное заземление (зануление) выполнено с использованием общей заземляющей магистрали, допускается ее использование в качестве защитного РЕ-проводника, при этом должны быть выполнены условия по времени автоматического отключения питания, установленные положениями главы 1.7 ПУЭ