Автор: | Amarantos [ 29 мар 2022, 11:16 ] |
Заголовок сообщения: | Можно ли использовать контур заземления как PE проводник |
Имеется СТО в помещении бывшего производственного цеха, все трехфазные приемники запитаны 4-х жильными кабелями, в т.ч. розетки, необходимо все переделать в соответствии с действующими нормами, будет ли правильным PE проводник, в целях экономии подключать от сущ. контура заземления проложенному по периметру цеха, а не тянуть к каждой розетке от ВРУ. |
Автор: | viktor_belgorod [ 30 мар 2022, 06:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник |
ПУЭ п.1.7.121 и п.1.7.122 гласят что вроде можно, постараюсь позже ещё поискать нормативку |
Автор: | viktor_belgorod [ 30 мар 2022, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник |
ГОСТ Р 50571.5.54, приложение А, таблица А.54.6 |
Автор: | viktor_belgorod [ 25 апр 2022, 11:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 27/2009 «О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений» при частичной реконструкции объектов, где защитное заземление (зануление) выполнено с использованием общей заземляющей магистрали, допускается ее использование в качестве защитного РЕ-проводника, при этом должны быть выполнены условия по времени автоматического отключения питания, установленные положениями главы 1.7 ПУЭ |