Заголовок сообщения: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник
Добавлено: 29 мар 2022, 11:16
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19 Сообщений: 53 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Имеется СТО в помещении бывшего производственного цеха, все трехфазные приемники запитаны 4-х жильными кабелями, в т.ч. розетки, необходимо все переделать в соответствии с действующими нормами, будет ли правильным PE проводник, в целях экономии подключать от сущ. контура заземления проложенному по периметру цеха, а не тянуть к каждой розетке от ВРУ.
Заголовок сообщения: Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник
Добавлено: 25 апр 2022, 11:24
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 27/2009 «О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений» при частичной реконструкции объектов, где защитное заземление (зануление) выполнено с использованием общей заземляющей магистрали, допускается ее использование в качестве защитного РЕ-проводника, при этом должны быть выполнены условия по времени автоматического отключения питания, установленные положениями главы 1.7 ПУЭ