Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 13:50

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник
СообщениеДобавлено: 29 мар 2022, 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется СТО в помещении бывшего производственного цеха, все трехфазные приемники запитаны 4-х жильными кабелями, в т.ч. розетки, необходимо все переделать в соответствии с действующими нормами, будет ли правильным PE проводник, в целях экономии подключать от сущ. контура заземления проложенному по периметру цеха, а не тянуть к каждой розетке от ВРУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 06:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
ПУЭ п.1.7.121 и п.1.7.122 гласят что вроде можно, постараюсь позже ещё поискать нормативку


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 12:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
:ugeek: ГОСТ Р 50571.5.54, приложение А, таблица А.54.6


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли использовать контур заземления как PE проводник
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 11:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 27/2009 «О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений»
при частичной реконструкции объектов, где защитное заземление (зануление) выполнено с использованием общей заземляющей магистрали, допускается ее использование в качестве защитного РЕ-проводника, при этом должны быть выполнены условия по времени автоматического отключения питания, установленные положениями главы 1.7 ПУЭ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 