Автор:  dimasfantomas [ 26 фев 2022, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Количество точек заземления к общему контуру подстанции

Сколько должно быть точек заземления к общему контуру подстанции шинного портала с железобетонными стойками с металлической траверсой?

Если возможно, то со ссылкой на нормативный документ.

Не могу найти эту инфу никак.

Автор:  k-igor [ 27 фев 2022, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Количество точек заземления к общему контуру подстанции

dimasfantomas писал(а):
Сколько должно быть точек заземления к общему контуру подстанции шинного портала с железобетонными стойками с металлической траверсой?

Если возможно, то со ссылкой на нормативный документ.

Не могу найти эту инфу никак.

Вряд ли где-то найдете однозначно ответ. Думаю, нужно рассматривать как кабельную конструкцию.
В идеале в двух местах, но этот вопрос спорный, т.к. даже по кабельным лоткам нету четких требований, а лишь в некоторых древних документах можно найти, что необходимо в начале и в конце.