 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 16:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Так, к шкафам приходят 4-ех жильные, потом в них РЕN разделяется. К станкам 4ех-жильные, РЕ приходит. А полосу нужно будет как-то обозначать?

Если к станкам приходит PE, тогда зачем еще полосу вести? Это раньше когда не было РЕ делали отдельный контур заземления. Считаю, нет необходимости делать дополнительное заземление или правильнее сказать уравнивание потенциалов. Вы же отдельную жилу в кабеле ведете для этих целей.
Если у вас прописаны специальные требования к оборудованию, тогда другое дело… такое редко бывает.
Получается до считка у вас TN-C, а после считка TN-C-S.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 02:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

Дело в следующем: заземленная нейтраль трансформатора (источника питания) может находиться под одним потенциалом, местное заземляющее устройство - может находиться под другим потенциалом, для исключения "напряжения прикосновения", вызванного разностью нулевых потенциалов различных и территориально разнесенных заземляющих устройств, возможного при одновременном прикасании к разнозаземленным оборудованию и конструкциям, предполагается выполнение уравнивания потенциалов, что и прописано в пункте Правил 1.7.83.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 06:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

Дело в следующем: заземленная нейтраль трансформатора (источника питания) может находиться под одним потенциалом, местное заземляющее устройство - может находиться под другим потенциалом, для исключения "напряжения прикосновения", вызванного разностью нулевых потенциалов различных и территориально разнесенных заземляющих устройств, возможного при одновременном прикасании к разнозаземленным оборудованию и конструкциям, предполагается выполнение уравнивания потенциалов, что и прописано в пункте Правил 1.7.83.

Полностью согласен, но если у нас стоит станок и рядом ничего металлического нету (например в радиусе 3м) и пол нетокопроводящий)), то считаю делать нет необходимости, т.к. электрической связи не будет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 09:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Делали замеры петли "фаза-ноль", на удаленных участках время срабатывания автомата не попадало в норму. Получается, у меня эта полоса будет выполнять функцию ГЗШ местного применения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 16:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Katon писал(а):
Делали замеры петли "фаза-ноль", на удаленных участках время срабатывания автомата не попадало в норму. Получается, у меня эта полоса будет выполнять функцию ГЗШ местного применения.

Связи в отсутствии чувствительности защиты и выполнении уравнивания потенциалов не увидел.
Для обеспечения надежного отключения защитного аппарат при однофазном замыкании, с временем соответствующим ПУЭ п. 1.7.79, следует применить мероприятия (бывает достаточно одного из перечисленных), позволяющие обеспечить эту защиту:
1 не стоит завышать токовые уставки расцепителя автомата;
2 можно несколько увеличить сечение проводников;
3 применение трех трансформаторов тока с включением реле тока в нулевой проводник подключенных вторичных обмоток и воздействием на независимый расцепитель автомата;
4 применение трансформатора тока нулевой последовательности ТНП (бублик) и токового реле с воздействием на независимый расцепитель автомата;
5 применение УЗО


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 07:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Может быть не совсем понятно написано. О замерах это уже дополнит. информация, отдельно от уравнивания. Вообщем-то все понятно, спасибо за разъяснения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика