Автор:  Anna [ 25 июн 2011, 07:35 ]
Заголовок сообщения:  Проектирование системы уравнивания потенциалов

В чем заключается суть проектирования системы уравнивания потенциалов? В каких нормативных документах прописаны требования?

Автор:  k-igor [ 25 июн 2011, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов

Anna писал(а):
В чем заключается суть проектирования системы уравнивания потенциалов? В каких нормативных документах прописаны требования?

Согласно ТКП 45-4.04-149-2009.
В каждой электроустановке здания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой посредством главной заземляющей шины следующие проводящие части:
— защитный проводник (РЕ-проводник или РЕN-проводник) питающей сети в системе TN;
— заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки в системах IT и ТТ;
— заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
— металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.);
— металлические части каркаса здания (несущие металлические конструкции и металлические части железобетонного фундамента);
— металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PЕ шкафов питания кондиционеров и вентиляторов;
— заземляющее устройство систем молниезащиты II и III категорий;
— металлические оболочки телекоммуникационных кабелей;
— заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и если отсутствуют ограничения на присоединение цепей функционального заземления к заземляющему устройству защитного заземления.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные проводящие части должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи главных проводников основной системы уравнивания потенциалов.

Автор:  Proektant [ 25 июн 2011, 07:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов

Суть проектирования системы уравнивания потенциалов заключается в следующем: создается контур, к которому присоединяются проводящие части электроустановок и здания (в основном это металлические трубы, входящие в здание, воздуховоды, кабельные конструкции). Сам контур присоединяется к шине PE(ГЗШ) вводно-распределительного устройства.

Автор:  Anna [ 25 июн 2011, 07:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов

Как выполняют этот контур системы уравнивания потенциалов?

Автор:  k-igor [ 25 июн 2011, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов

Anna писал(а):
Как выполняют этот контур системы уравнивания потенциалов?

В производственных помещениях систему уравнивания потенциалов выполняют, как правило, стальной полосой на отметке 0,4м от уровня пола. В административных помещениях можно выполнить и проводом, например ПВ1.
При возможности лучше всегда брать стальную полосу.

Автор:  Anna [ 25 июн 2011, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов

А как сечение полосы выбрать или сечение провода системы уравнивания потенциалов?

Автор:  Proektant [ 25 июн 2011, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов

Anna писал(а):
А как сечение полосы выбрать или сечение провода системы уравнивания потенциалов?

ПУЭ 7 изд. п.1.7.137.
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

Автор:  Katon [ 28 мар 2012, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов

Можно ли положить между двумя станками с рольгангами и шлепперами стальную полосу по земле, на нее заземлить эл. оборудование, сторонние части и т.д, а ее соединить проводником с цеховой магистралью заземления? Есть необходимость в системе уравнивания потенциалов на этом участке, а нагромождать не хочется.

Автор:  k-igor [ 28 мар 2012, 13:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов

Katon писал(а):
Можно ли положить между двумя станками с рольгангами и шлепперами стальную полосу по земле, на нее заземлить эл. оборудование, сторонние части и т.д, а ее соединить проводником с цеховой магистралью заземления? Есть необходимость в системе уравнивания потенциалов на этом участке, а нагромождать не хочется.

Понятие «внутреннее заземление» или «внутренний контур заземления» устарели, в нормативно-технических документах не используются и обозначают, как правило, элементы системы заземления и (или) уравнивания потенциалов.
Сколько жил приходит на станок? PE приходит?
А в принципе ничего плохого не вижу в том, что полоса будет лежать по полу, даже видел такое.

Автор:  Katon [ 28 мар 2012, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование системы уравнивания потенциалов

Так, к шкафам приходят 4-ех жильные, потом в них РЕN разделяется. К станкам 4ех-жильные, РЕ приходит. А полосу нужно будет как-то обозначать?