Автор:  Kyrkyl777 [ 31 окт 2021, 13:57 ]
Заголовок сообщения:  ДСУП в торговом зале

Произвожу реконструкцию в торговом зале магазина. т.е. ВРУ остается тот же, но все оборудование в торговом зале меняется. На все оборудование ставятся новые щиты. Холодильное и силовое оборудование подключаются в разные щиты.
Есть места с металлическими раковинами. И тут возник вопрос, а как надо организовать ДСУП в этих местах.
1) Поставить коробку уравнивания потенциалов (КУП) возле раковин и подсоединить раковины. А оборудование будет подключено к PE через свои кабеля через жилу PE своего кабеля.
2) Подключить коробку уравнивания потенциалов (КУП) возле раковин и подсоединить раковины. И подключить все оборудование в зоне прикосновения (2,5м вокруг).
3) Подключить все оборудование к КУП.
4) Не делать ДСУП.

Если делать ДСУП то к какому щиту подключать? Силовому или холодильников. Или между шинами PE щитов ЩС и ЩХ сделать перемычку?

Если были в супермаркете, то видели например отдел с охлажденной рыбой типа такой "Остров". Там есть холодильники и раковина. При этом раковина может стоять в середине "острова", а холодильники по боками и чтобы подключить их в одну КУП придется штробить пол для прокладки провода ДСУП.

Как мне быть?

Автор:  k-igor [ 31 окт 2021, 14:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: ДСУП в торговом зале

Kyrkyl777 писал(а):
Произвожу реконструкцию в торговом зале магазина. т.е. ВРУ остается тот же, но все оборудование в торговом зале меняется. На все оборудование ставятся новые щиты. Холодильное и силовое оборудование подключаются в разные щиты.
Есть места с металлическими раковинами. И тут возник вопрос, а как надо организовать ДСУП в этих местах.
1) Поставить коробку уравнивания потенциалов (КУП) возле раковин и подсоединить раковины. А оборудование будет подключено к PE через свои кабеля через жилу PE своего кабеля.
2) Подключить коробку уравнивания потенциалов (КУП) возле раковин и подсоединить раковины. И подключить все оборудование в зоне прикосновения (2,5м вокруг).
3) Подключить все оборудование к КУП.
4) Не делать ДСУП.

Если делать ДСУП то к какому щиту подключать? Силовому или холодильников. Или между шинами PE щитов ЩС и ЩХ сделать перемычку?

Если были в супермаркете, то видели например отдел с охлажденной рыбой типа такой "Остров". Там есть холодильники и раковина. При этом раковина может стоять в середине "острова", а холодильники по боками и чтобы подключить их в одну КУП придется штробить пол для прокладки провода ДСУП.

Как мне быть?

Вопрос достаточно спорный. Я по-разному делал в подобных случаях.
Иногда ничего не делал, а иногда ставлю коробку КУП и подключаю все металлические столы.
ДСУП можно к ближайшему щиту подключить.