Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Заземление ж/б опор освещения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=7168
Страница 1 из 1

Автор:  Pactu [ 13 сен 2021, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Заземление ж/б опор освещения

Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля).
1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля?
2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше?
3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5?
Спасибо

Автор:  k-igor [ 13 сен 2021, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление ж/б опор освещения

Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля).
1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля?
2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше?
3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5?
Спасибо

Опоры существующие? А какое сечение магистрали?
Не очень красивое у вас проектное решение.
Если опоры только для освещения, то разумнее было бы взять металлические опоры с опорными щитками, там же устанавливают автомат защиты.

Автор:  Pactu [ 13 сен 2021, 12:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление ж/б опор освещения

k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля).
1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля?
2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше?
3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5?
Спасибо

Опоры существующие? А какое сечение магистрали?
Не очень красивое у вас проектное решение.
Если опоры только для освещения, то разумнее было бы взять металлические опоры с опорными щитками, там же устанавливают автомат защиты.

Нужно только с жб опорами решение. Кабель 4мм2. Светильников в сети немного 10шт по 150Вт.

Автор:  k-igor [ 13 сен 2021, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление ж/б опор освещения

Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля).
1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля?
2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше?
3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5?
Спасибо

Опоры существующие? А какое сечение магистрали?
Не очень красивое у вас проектное решение.
Если опоры только для освещения, то разумнее было бы взять металлические опоры с опорными щитками, там же устанавливают автомат защиты.

Нужно только с жб опорами решение. Кабель 4мм2. Светильников в сети немного 10шт по 150Вт.

Думаю ваше решение имеет право на существование.
Тогда уже проводом СИП можно было бы сделать...

Автор:  Pactu [ 13 сен 2021, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление ж/б опор освещения

k-igor писал(а):
Думаю ваше решение имеет право на существование.
Тогда уже проводом СИП можно было бы сделать...

Считаете сечение до светильника в 3х1,5мм2 будет достаточно при условии заземления этим же кабелем и светильника?

Автор:  k-igor [ 13 сен 2021, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление ж/б опор освещения

Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Думаю ваше решение имеет право на существование.
Тогда уже проводом СИП можно было бы сделать...

Считаете сечение до светильника в 3х1,5мм2 будет достаточно при условии заземления этим же кабелем и светильника?

Автомат какой на линии стоит?

Автор:  Pactu [ 13 сен 2021, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление ж/б опор освещения

k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Думаю ваше решение имеет право на существование.
Тогда уже проводом СИП можно было бы сделать...

Считаете сечение до светильника в 3х1,5мм2 будет достаточно при условии заземления этим же кабелем и светильника?

Автомат какой на линии стоит?

ВА47-60-3Р 32а. Кстати кабельная линия однофазная авббшв 3х6мм2

Автор:  k-igor [ 13 сен 2021, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заземление ж/б опор освещения

Pactu писал(а):
ВА47-60-3Р 32а. Кстати кабельная линия однофазная авббшв 3х6мм2

Я бы в вашем случае наверное ответвления к светильникам сделал бы кабелем 3х4, при условии, что не ставить защитный аппарат на опоре.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/