Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля). 1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля? 2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше? 3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5? Спасибо
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля). 1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля? 2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше? 3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5? Спасибо
Опоры существующие? А какое сечение магистрали? Не очень красивое у вас проектное решение. Если опоры только для освещения, то разумнее было бы взять металлические опоры с опорными щитками, там же устанавливают автомат защиты.
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля). 1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля? 2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше? 3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5? Спасибо
Опоры существующие? А какое сечение магистрали? Не очень красивое у вас проектное решение. Если опоры только для освещения, то разумнее было бы взять металлические опоры с опорными щитками, там же устанавливают автомат защиты.
Нужно только с жб опорами решение. Кабель 4мм2. Светильников в сети немного 10шт по 150Вт.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля). 1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля? 2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше? 3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5? Спасибо
Опоры существующие? А какое сечение магистрали? Не очень красивое у вас проектное решение. Если опоры только для освещения, то разумнее было бы взять металлические опоры с опорными щитками, там же устанавливают автомат защиты.
Нужно только с жб опорами решение. Кабель 4мм2. Светильников в сети немного 10шт по 150Вт.
Думаю ваше решение имеет право на существование. Тогда уже проводом СИП можно было бы сделать...
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения