Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал:
1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ?
2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение)
3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение)
Спасибо

Автор:  k-igor [ 02 авг 2021, 11:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСУП, ГЗШ, проводники

Pactu писал(а):
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал:
1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ?
2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение)
3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение)
Спасибо

1 Нет.
ПУЭ7:
Цитата:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

Автор:  viktor_belgorod [ 02 авг 2021, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСУП, ГЗШ, проводники

Pactu писал(а):
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал:
1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ?
2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение)
3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение)
Спасибо

https://www.proektant.org/index.php/topic,44812.0.html
честно загруз большой, некогда писать

Автор:  Kyrkyl777 [ 31 окт 2021, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: ОСУП, ГЗШ, проводники

1. Поставьте в подъезде где стоит ВРУ щит с шиной на первом этаже.
2. Стальная полоса 4*50, провод ПуГВ 1*25. Сечение можно уменьшить, если будет известен вводной кабель.
3. Аналогично п2.