Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 00:50

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ОСУП, ГЗШ, проводники
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 08:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал:
1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ?
2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение)
3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение)
Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ОСУП, ГЗШ, проводники
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 11:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал:
1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ?
2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение)
3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение)
Спасибо

1 Нет.
ПУЭ7:
Цитата:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСУП, ГЗШ, проводники
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 15:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал:
1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ?
2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение)
3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение)
Спасибо

https://www.proektant.org/index.php/topic,44812.0.html
честно загруз большой, некогда писать


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ОСУП, ГЗШ, проводники
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 13:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
1. Поставьте в подъезде где стоит ВРУ щит с шиной на первом этаже.
2. Стальная полоса 4*50, провод ПуГВ 1*25. Сечение можно уменьшить, если будет известен вводной кабель.
3. Аналогично п2.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика