Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
ОСУП, ГЗШ, проводники http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=7140 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Pactu [ 02 авг 2021, 08:28 ] |
Заголовок сообщения: | ОСУП, ГЗШ, проводники |
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал: 1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ? 2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение) 3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение) Спасибо |
Автор: | k-igor [ 02 авг 2021, 11:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСУП, ГЗШ, проводники |
Pactu писал(а): Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал: 1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ? 2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение) 3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение) Спасибо 1 Нет. ПУЭ7: Цитата: 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. |
Автор: | viktor_belgorod [ 02 авг 2021, 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСУП, ГЗШ, проводники |
Pactu писал(а): Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал: 1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ? 2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение) 3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение) Спасибо https://www.proektant.org/index.php/topic,44812.0.html честно загруз большой, некогда писать |
Автор: | Kyrkyl777 [ 31 окт 2021, 13:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ОСУП, ГЗШ, проводники |
1. Поставьте в подъезде где стоит ВРУ щит с шиной на первом этаже. 2. Стальная полоса 4*50, провод ПуГВ 1*25. Сечение можно уменьшить, если будет известен вводной кабель. 3. Аналогично п2. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |