Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал: 1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ? 2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение) 3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение) Спасибо
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал: 1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ? 2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение) 3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение) Спасибо
1 Нет. ПУЭ7:
Цитата:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал: 1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ? 2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение) 3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение) Спасибо
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
1. Поставьте в подъезде где стоит ВРУ щит с шиной на первом этаже. 2. Стальная полоса 4*50, провод ПуГВ 1*25. Сечение можно уменьшить, если будет известен вводной кабель. 3. Аналогично п2.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения