Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал: 1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ? 2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение) 3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение) Спасибо
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал: 1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ? 2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение) 3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение) Спасибо
1 Нет. ПУЭ7:
Цитата:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите если ВРУ стоит в подъезде на 2 этаже а коммуникации (холодная вода, теплотрасса) и контур заземления находятся в подвал: 1) то можно ли поставить ГЗШ в подвале, к нему подключить все коммуникации которые нужно заземлить + контур заземления. И потом проводником от ГЗШ вести на второй этаж до ВРУ? 2) каким проводником соединять ГЗШ и контур? (сечение) 3) каким проводником соединять ГЗШ и ВРУ? (сечение) Спасибо
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
1. Поставьте в подъезде где стоит ВРУ щит с шиной на первом этаже. 2. Стальная полоса 4*50, провод ПуГВ 1*25. Сечение можно уменьшить, если будет известен вводной кабель. 3. Аналогично п2.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения