Идет кабельная трасса по зданию в пластиковой трубе, далее идет на фасад и по фасаду в стальной трубе (т.е. кабель идет не по все трассе в стальной трубе) 1) Подскажите как заземлять стальную трубу? 2) Проводником от ближайшего щита? 3) Какое сечение требуется для этого? 4) Также в местах резьбового соединения нужна ли гибкая связь или хватит резьбового соединения?
Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
Добавлено: 30 июл 2021, 06:01
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует
Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
Добавлено: 30 июл 2021, 07:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует
Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.". Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.
Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
Добавлено: 30 июл 2021, 07:13
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует
Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.". Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.
Однако возможно наличие напряжения на них. Металлические лотки и воздуховоды не прокладывают в земле, но их тоже заземляют
Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
Добавлено: 30 июл 2021, 07:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует
Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.". Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.
Однако возможно наличие напряжения на них. Металлические лотки и воздуховоды не прокладывают в земле, но их тоже заземляют
А я не писал, что их не нужно заземлять. Заземлять не требуется маленькие отрезки труб, например, проходы через стены.