Идет кабельная трасса по зданию в пластиковой трубе, далее идет на фасад и по фасаду в стальной трубе (т.е. кабель идет не по все трассе в стальной трубе)
1) Подскажите как заземлять стальную трубу?
2) Проводником от ближайшего щита?
3) Какое сечение требуется для этого?
4) Также в местах резьбового соединения нужна ли гибкая связь или хватит резьбового соединения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 06:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали
Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали
Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует

Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.".
Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали
Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует

Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.".
Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.

Однако возможно наличие напряжения на них. Металлические лотки и воздуховоды не прокладывают в земле, но их тоже заземляют


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали
Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует

Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.".
Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.

Однако возможно наличие напряжения на них. Металлические лотки и воздуховоды не прокладывают в земле, но их тоже заземляют

А я не писал, что их не нужно заземлять.
Заземлять не требуется маленькие отрезки труб, например, проходы через стены.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А я не писал, что их не нужно заземлять.
Заземлять не требуется маленькие отрезки труб, например, проходы через стены.

Как тогда поступить в этом случае? ( скажем из 50м трассы 25 находится в стальной трубе) заземление стальной трубы будет относится к ДСУП?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
А я не писал, что их не нужно заземлять.
Заземлять не требуется маленькие отрезки труб, например, проходы через стены.

Как тогда поступить в этом случае? ( скажем из 50м трассы 25 находится в стальной трубе) заземление стальной трубы будет относится к ДСУП?

У меня на блоге есть тема: Заземление проволочных лотков
Можно провести некоторые аналогии. Я считаю, что это будет ДСУП, а не ОСУП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика