Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 10:37

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 04:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Идет кабельная трасса по зданию в пластиковой трубе, далее идет на фасад и по фасаду в стальной трубе (т.е. кабель идет не по все трассе в стальной трубе)
1) Подскажите как заземлять стальную трубу?
2) Проводником от ближайшего щита?
3) Какое сечение требуется для этого?
4) Также в местах резьбового соединения нужна ли гибкая связь или хватит резьбового соединения?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 06:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали
Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали
Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует

Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.".
Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали
Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует

Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.".
Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.

Однако возможно наличие напряжения на них. Металлические лотки и воздуховоды не прокладывают в земле, но их тоже заземляют


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 07:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали
Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует

Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.".
Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.

Однако возможно наличие напряжения на них. Металлические лотки и воздуховоды не прокладывают в земле, но их тоже заземляют

А я не писал, что их не нужно заземлять.
Заземлять не требуется маленькие отрезки труб, например, проходы через стены.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
А я не писал, что их не нужно заземлять.
Заземлять не требуется маленькие отрезки труб, например, проходы через стены.

Как тогда поступить в этом случае? ( скажем из 50м трассы 25 находится в стальной трубе) заземление стальной трубы будет относится к ДСУП?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
А я не писал, что их не нужно заземлять.
Заземлять не требуется маленькие отрезки труб, например, проходы через стены.

Как тогда поступить в этом случае? ( скажем из 50м трассы 25 находится в стальной трубе) заземление стальной трубы будет относится к ДСУП?

У меня на блоге есть тема: Заземление проволочных лотков
Можно провести некоторые аналогии. Я считаю, что это будет ДСУП, а не ОСУП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика