Заголовок сообщения: Заземление стальных труб с кабелем
Добавлено: 30 июл 2021, 04:42
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Идет кабельная трасса по зданию в пластиковой трубе, далее идет на фасад и по фасаду в стальной трубе (т.е. кабель идет не по все трассе в стальной трубе) 1) Подскажите как заземлять стальную трубу? 2) Проводником от ближайшего щита? 3) Какое сечение требуется для этого? 4) Также в местах резьбового соединения нужна ли гибкая связь или хватит резьбового соединения?
Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
Добавлено: 30 июл 2021, 06:01
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует
Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
Добавлено: 30 июл 2021, 07:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует
Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.". Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.
Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
Добавлено: 30 июл 2021, 07:13
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует
Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.". Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.
Однако возможно наличие напряжения на них. Металлические лотки и воздуховоды не прокладывают в земле, но их тоже заземляют
Заголовок сообщения: Re: Заземление стальных труб с кабелем
Добавлено: 30 июл 2021, 07:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Трубы для коммуникаций относятся к ОСУП (основной системе уравнивания потенциалов) и присоединяются к ГЗШ проводников 6 кв.мм по меди или 50 кв.мм стали Про резьбовое соединение точно не скажу. Есть определённые требования к соединениям, вот резьбовое не всегда им соответствует
Если быть точнее, то "металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.". Кабель в металлической трубе не попадает под это определение. Металлические трубы с кабелями в земле не прокладывают.
Однако возможно наличие напряжения на них. Металлические лотки и воздуховоды не прокладывают в земле, но их тоже заземляют
А я не писал, что их не нужно заземлять. Заземлять не требуется маленькие отрезки труб, например, проходы через стены.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения