Автор: | Pactu [ 19 дек 2020, 14:27 ] |
Заголовок сообщения: | Сечение горизонтального электрода |
Здравствуйте прошу подсказать. Не могу найти нормативы по требуемым сечениям горизонтального проводника заземления (соединяющий между собой два электрода в земле). Минимальные размеры мне известны. Но я не могу понять горизонтальный проводник в контуре заземления для коттеджа (с нагрузкой до 15кВт) и для к примеру административного здания (с нагрузкой до 200кВт) брать одинаково минимальный допустимый или нужно также отталкиваться как и при выборе проводников ОСУП, зависящие от сечения PEN проводника? |
Автор: | k-igor [ 19 дек 2020, 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение горизонтального электрода |
Pactu писал(а): Здравствуйте прошу подсказать. Не могу найти нормативы по требуемым сечениям горизонтального проводника заземления (соединяющий между собой два электрода в земле). Минимальные размеры мне известны. Но я не могу понять горизонтальный проводник в контуре заземления для коттеджа (с нагрузкой до 15кВт) и для к примеру административного здания (с нагрузкой до 200кВт) брать одинаково минимальный допустимый или нужно также отталкиваться как и при выборе проводников ОСУП, зависящие от сечения PEN проводника? Есть минимально значение, значит меньше быть не может. Остальное на усмотрение заказчика. Полосы 4х25 достаточно. Заказчик хочет больше - не проблема, от мощности ни как не зависит. |
Автор: | Сергей [ 17 мар 2021, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение горизонтального электрода |
Согласно норм устройства сетей заземления Карякин Р.Н. Обращаю внимание - это требования к заземляющим проводникам, т.е. проводникам, не имеющим контакта с землей. Для заземлителей (например, горизонтальных), следует руководствоваться ГОСТ Р 50571.5.54-2013, таблица 54.1 и обратите внимание на защитное покрытие Вложение: Заземление.JPG Вложение: Заземлитель.JPG
|