 Заголовок сообщения: Сечение горизонтального электрода
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 14:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте прошу подсказать. Не могу найти нормативы по требуемым сечениям горизонтального проводника заземления (соединяющий между собой два электрода в земле). Минимальные размеры мне известны. Но я не могу понять горизонтальный проводник в контуре заземления для коттеджа (с нагрузкой до 15кВт) и для к примеру административного здания (с нагрузкой до 200кВт) брать одинаково минимальный допустимый или нужно также отталкиваться как и при выборе проводников ОСУП, зависящие от сечения PEN проводника?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение горизонтального электрода
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Не могу найти нормативы по требуемым сечениям горизонтального проводника заземления (соединяющий между собой два электрода в земле). Минимальные размеры мне известны. Но я не могу понять горизонтальный проводник в контуре заземления для коттеджа (с нагрузкой до 15кВт) и для к примеру административного здания (с нагрузкой до 200кВт) брать одинаково минимальный допустимый или нужно также отталкиваться как и при выборе проводников ОСУП, зависящие от сечения PEN проводника?

Есть минимально значение, значит меньше быть не может. Остальное на усмотрение заказчика.
Полосы 4х25 достаточно. Заказчик хочет больше - не проблема, от мощности ни как не зависит.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение горизонтального электрода
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласно норм устройства сетей заземления Карякин Р.Н.
Обращаю внимание - это требования к заземляющим проводникам, т.е. проводникам, не имеющим контакта с землей.
Для заземлителей (например, горизонтальных), следует руководствоваться ГОСТ Р 50571.5.54-2013, таблица 54.1 и обратите внимание на защитное покрытие
Вложение:
Заземление.JPG

Вложение:
Заземлитель.JPG


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика