 Заголовок сообщения: Сечение горизонтального электрода
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 14:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте прошу подсказать. Не могу найти нормативы по требуемым сечениям горизонтального проводника заземления (соединяющий между собой два электрода в земле). Минимальные размеры мне известны. Но я не могу понять горизонтальный проводник в контуре заземления для коттеджа (с нагрузкой до 15кВт) и для к примеру административного здания (с нагрузкой до 200кВт) брать одинаково минимальный допустимый или нужно также отталкиваться как и при выборе проводников ОСУП, зависящие от сечения PEN проводника?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение горизонтального электрода
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Не могу найти нормативы по требуемым сечениям горизонтального проводника заземления (соединяющий между собой два электрода в земле). Минимальные размеры мне известны. Но я не могу понять горизонтальный проводник в контуре заземления для коттеджа (с нагрузкой до 15кВт) и для к примеру административного здания (с нагрузкой до 200кВт) брать одинаково минимальный допустимый или нужно также отталкиваться как и при выборе проводников ОСУП, зависящие от сечения PEN проводника?

Есть минимально значение, значит меньше быть не может. Остальное на усмотрение заказчика.
Полосы 4х25 достаточно. Заказчик хочет больше - не проблема, от мощности ни как не зависит.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение горизонтального электрода
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 08:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Согласно норм устройства сетей заземления Карякин Р.Н.
Обращаю внимание - это требования к заземляющим проводникам, т.е. проводникам, не имеющим контакта с землей.
Для заземлителей (например, горизонтальных), следует руководствоваться ГОСТ Р 50571.5.54-2013, таблица 54.1 и обратите внимание на защитное покрытие
Вложение:
Заземление.JPG

Вложение:
Заземлитель.JPG


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика