Автор: | Стас92 [ 16 ноя 2020, 08:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
k-igor писал(а): 1-й вариант предпочтительнее. Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей. выше вы писали "+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте." вы это и имели ввиду, что бы был контакт между кровлей и молниеприемником? будет ли считаться нормальным контактом, контакт молниеприемника с кровлей через 2 слоя краски (в принципе молниеприемник снизу можно и не покрасить) |
Автор: | k-igor [ 16 ноя 2020, 08:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Стас92 писал(а): k-igor писал(а): 1-й вариант предпочтительнее. Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей. выше вы писали "+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте." вы это и имели ввиду, что бы был контакт между кровлей и молниеприемником? будет ли считаться нормальным контактом, контакт молниеприемника с кровлей через 2 слоя краски (в принципе молниеприемник снизу можно и не покрасить) Как сделаете, так и будет, хоть какой-нибудь контакт)) Это больше нужно для снятия статического электричества, а не для молниезащиты. |
Автор: | Стас92 [ 16 ноя 2020, 09:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
k-igor писал(а): Стас92 писал(а): k-igor писал(а): 1-й вариант предпочтительнее. Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей. выше вы писали "+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте." вы это и имели ввиду, что бы был контакт между кровлей и молниеприемником? будет ли считаться нормальным контактом, контакт молниеприемника с кровлей через 2 слоя краски (в принципе молниеприемник снизу можно и не покрасить) Как сделаете, так и будет, хоть какой-нибудь контакт)) Это больше нужно для снятия статического электричества, а не для молниезащиты. Если на крыше дымоход который выше молниепремников, как правильно рассчитать высоту молниеприемника для дымохода? В наличии есть вот такие, высотой примерно 1м |
Автор: | k-igor [ 16 ноя 2020, 09:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Стас92 писал(а): Если на крыше дымоход который выше молниепремников, как правильно рассчитать высоту молниеприемника для дымохода? В наличии есть вот такие, высотой примерно 1м Необязательно покупать готовый. Можно взять стальной круг диаметром 10мм. Закрепить на дымоходе и чтобы поднимался выше дымохода примерно на 1м, этого достаточно. |
Автор: | Стас92 [ 24 ноя 2020, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так |
Автор: | k-igor [ 24 ноя 2020, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Стас92 писал(а): Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так Делайте как удобнее. На фасаде проволоку крепите с помощью фасадных держателей, доходите до кровли. Далее по кратчайшему пути присоединяем к молниеприемнику (тросу). |
Автор: | Стас92 [ 24 ноя 2020, 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
k-igor писал(а): Стас92 писал(а): Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так Делайте как удобнее. На фасаде проволоку крепите с помощью фасадных держателей, доходите до кровли. Далее по кратчайшему пути присоединяем к молниеприемнику (тросу). Боюсь роль фасадных держателей будет выполнять обычный оцинкованный анкерный дюбель с кольцом или трос должен быть зажат? Кратчайший путь это отверстие в кровле, а отверстие это значит будет заливаться вода прямо на фасад |
Автор: | k-igor [ 24 ноя 2020, 12:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Стас92 писал(а): k-igor писал(а): Стас92 писал(а): Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так Делайте как удобнее. На фасаде проволоку крепите с помощью фасадных держателей, доходите до кровли. Далее по кратчайшему пути присоединяем к молниеприемнику (тросу). Боюсь роль фасадных держателей будет выполнять обычный оцинкованный анкерный дюбель с кольцом или трос должен быть зажат? Кратчайший путь это отверстие в кровле, а отверстие это значит будет заливаться вода прямо на фасад Я не видел, чтобы токоотводы делали из алюминиевого троса. Хотя это не запрещено. Зажат/ на зажат, это уже на усмотрение монтажника. Главное чтобы ваш токоотвод через время не оторвался от стены |
Автор: | Стас92 [ 24 ноя 2020, 13:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
k-igor писал(а): Я не видел, чтобы токоотводы делали из алюминиевого троса. Хотя это не запрещено. Зажат/ на зажат, это уже на усмотрение монтажника. Главное чтобы ваш токоотвод через время не оторвался от стены Пардон, не понял при чем тут алюминиевые тросы. Трос будет только стальной оцинкованный, при чем я рассчитываю сделать его от одного контура до другого, цельным. Т.е. внизу, вначале здания соединить его со стальной полосой, поднять по фасаду на крышу, провести по периметру, по коньку и спустить в конце здания, соединить с полосой второго контура. Одним 150м куском) Оторваться он конечно не оторвется, но со временем, когда трос слега провиснет и не будет натяжения, он будет болтаться в кольце закрепленном на фасаде А как быть с кратчайшим путем, сколько не смотрел на ютубе везде сетка используется, там все проще, катанку загнул и она держит форму |
Автор: | k-igor [ 24 ноя 2020, 14:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Стас92 писал(а): k-igor писал(а): Я не видел, чтобы токоотводы делали из алюминиевого троса. Хотя это не запрещено. Зажат/ на зажат, это уже на усмотрение монтажника. Главное чтобы ваш токоотвод через время не оторвался от стены Пардон, не понял при чем тут алюминиевые тросы. Трос будет только стальной оцинкованный, при чем я рассчитываю сделать его от одного контура до другого, цельным. Т.е. внизу, вначале здания соединить его со стальной полосой, поднять по фасаду на крышу, провести по периметру, по коньку и спустить в конце здания, соединить с полосой второго контура. Одним 150м куском) Оторваться он конечно не оторвется, но со временем, когда трос слега провиснет и не будет натяжения, он будет болтаться в кольце закрепленном на фасаде А как быть с кратчайшим путем, сколько не смотрел на ютубе везде сетка используется, там все проще, катанку загнул и она держит форму Видимо у нас разные понятия троса)) Просто я плохо представляю систему тросов из проволоки, да еще одним куском. Вы уверены, что сможете так смонтировать? |