 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 09:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
примерно так


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 06:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
viktor_belgorod писал(а):
примерно так

Есть какие-то вопросы по расчету? Комментарии?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 21:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
phpBB [youtube]

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
примерно так

Есть какие-то вопросы по расчету? Комментарии?

извиняюсь, пропал на пару дней по работе)
да, хочется уточнить по расчету кое что.
устанавливаем 2.1 метровые молниеприемники в начале и конце здания, натягиваем трос между ними, крепим трос на 2м отметке. Предположим что с годами он провиснет на пол метра, в таком случае
h = 13м
hx = высота здания в самой высокой точке, в нашем случай - 11.5м
ho = 0,87*h = 11,31
rx - половина ширины здания. Здание у нас 8м, но кровля должна ведь выступать за здание, по этому возьмем цифру 9 и rx = 4.5м
ro = 1.5*h = 19.5м
в результате мы получили rx = -0.33м
и что нам дает эта цифра?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
phpBB [youtube]

Огромное спасибо за видео. Дом построен в Грузии) и территориально в горах, так что вполне имеет смысл сделать молниезащиту
Хотел бы уточнить про сетку их тросов на высоте 0.5м:
один цельный трос там не натянуть, придется натягивать в два ряда как минимум в двух места, допустимо ли это?
если первый вариант не допустим тогда нужно как минимум 3 троса, на картинке их пути, желтый, зеленый и красный. Получится если молния попадает в центральный трос, на ее пути к земле оказывается сперва крепеж, затем символически покрашенная труба, второй крепеж и только потом она попадет на трос который на прямую соединен с токоотводом.
По поводу контура заземления, где нибудь описано каким он должен быть, по периметру всего здания, как на моем первом рисунке или же допускатся сделать два независимых контура, для каждого из токоотводов свой.
Надо ли соединять контуры заземления с контуром заземления щита учета, или же с PEN проводником?
В данном случае скорее всего нету никакого контура у ЩУ, железный столб на котором висит железный ящик и является заземлением, а PEN проводник прикручен к корпусу ЩУ


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 07:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
phpBB [youtube]

Огромное спасибо за видео. Дом построен в Грузии) и территориально в горах, так что вполне имеет смысл сделать молниезащиту
Хотел бы уточнить про сетку их тросов на высоте 0.5м:
один цельный трос там не натянуть, придется натягивать в два ряда как минимум в двух места, допустимо ли это?
если первый вариант не допустим тогда нужно как минимум 3 троса, на картинке их пути, желтый, зеленый и красный. Получится если молния попадает в центральный трос, на ее пути к земле оказывается сперва крепеж, затем символически покрашенная труба, второй крепеж и только потом она попадет на трос который на прямую соединен с токоотводом.
По поводу контура заземления, где нибудь описано каким он должен быть, по периметру всего здания, как на моем первом рисунке или же допускатся сделать два независимых контура, для каждого из токоотводов свой.
Надо ли соединять контуры заземления с контуром заземления щита учета, или же с PEN проводником?
В данном случае скорее всего нету никакого контура у ЩУ, железный столб на котором висит железный ящик и является заземлением, а PEN проводник прикручен к корпусу ЩУ

Не важно сколько у вас будет тросов. Главное чтобы между ними была электрическая связь и они образовывали замкнутую систему тросов. Например, на стойке у вас сходится 2 троса на углу, можно сделать перемычку между тросами с помощью зажимов.
Можно сделать 2 контура заземления для каждого токоотвода.
По поводу соединения с PEN проводником. Можно соединять, а можно и нет. Если у щитка есть свой контур повторного заземления, то я бы не соединял.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
phpBB [youtube]

Огромное спасибо за видео. Дом построен в Грузии) и территориально в горах, так что вполне имеет смысл сделать молниезащиту
Хотел бы уточнить про сетку их тросов на высоте 0.5м:
один цельный трос там не натянуть, придется натягивать в два ряда как минимум в двух места, допустимо ли это?
если первый вариант не допустим тогда нужно как минимум 3 троса, на картинке их пути, желтый, зеленый и красный. Получится если молния попадает в центральный трос, на ее пути к земле оказывается сперва крепеж, затем символически покрашенная труба, второй крепеж и только потом она попадет на трос который на прямую соединен с токоотводом.
По поводу контура заземления, где нибудь описано каким он должен быть, по периметру всего здания, как на моем первом рисунке или же допускатся сделать два независимых контура, для каждого из токоотводов свой.
Надо ли соединять контуры заземления с контуром заземления щита учета, или же с PEN проводником?
В данном случае скорее всего нету никакого контура у ЩУ, железный столб на котором висит железный ящик и является заземлением, а PEN проводник прикручен к корпусу ЩУ

Не важно сколько у вас будет тросов. Главное чтобы между ними была электрическая связь и они образовывали замкнутую систему тросов. Например, на стойке у вас сходится 2 троса на углу, можно сделать перемычку между тросами с помощью зажимов.
Можно сделать 2 контура заземления для каждого токоотвода.

По поводу соединения с PEN проводником. Можно соединять, а можно и нет. Если у щитка есть свой контур повторного заземления, то я бы не соединял.


Мне кажется натянуть один трос вот таким способом будет проще чем делать перемычки. Естественно все на одной высоте, плюс добавить зажимы где трос в два ряда идет.
Подскажите пожалуйста, как быть если у здания будет дымоход высотой 1-1.5м?
И допускается ли делать два контура с одной стороны здания, вдоль длинной стороны, в начале здания и в конце.
Если нет возможности делать по длине здания контуры, только по ширине, можно ли делать один контур на все 8м, т.е. забить 6 электродов по 1.5м и прицепить тросы к началу и к концу горизонтального заземлителя?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 10:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Мне кажется натянуть один трос вот таким способом будет проще чем делать перемычки. Естественно все на одной высоте, плюс добавить зажимы где трос в два ряда идет.
Подскажите пожалуйста, как быть если у здания будет дымоход высотой 1-1.5м?
И допускается ли делать два контура с одной стороны здания, вдоль длинной стороны, в начале здания и в конце.
Если нет возможности делать по длине здания контуры, только по ширине, можно ли делать один контур на все 8м, т.е. забить 6 электродов по 1.5м и прицепить тросы к началу и к концу горизонтального заземлителя?

Не имеет значения как вы будете натягивать трос: одним куском или несколько. Главное чтобы была связь между разными кусками.
Я имеею ввид с точки зрения норм, разумеется, одним куском будет лучше, но на молниезащиту здания это особо не повлияет.
Если не получается сделать по диагонали...делайте как получается. Там где опускается токоотвод должен быть забит хотя бы 1 электрод в землю.
Нужно видеть схему, то что вы хотите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 23:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Мне кажется натянуть один трос вот таким способом будет проще чем делать перемычки. Естественно все на одной высоте, плюс добавить зажимы где трос в два ряда идет.
Подскажите пожалуйста, как быть если у здания будет дымоход высотой 1-1.5м?
И допускается ли делать два контура с одной стороны здания, вдоль длинной стороны, в начале здания и в конце.
Если нет возможности делать по длине здания контуры, только по ширине, можно ли делать один контур на все 8м, т.е. забить 6 электродов по 1.5м и прицепить тросы к началу и к концу горизонтального заземлителя?

Не имеет значения как вы будете натягивать трос: одним куском или несколько. Главное чтобы была связь между разными кусками.
Я имеею ввид с точки зрения норм, разумеется, одним куском будет лучше, но на молниезащиту здания это особо не повлияет.
Если не получается сделать по диагонали...делайте как получается. Там где опускается токоотвод должен быть забит хотя бы 1 электрод в землю.
Нужно видеть схему, то что вы хотите.

вот такие варианты
Подскажите еще такие вещи:
Если металлочерепица будет лежать на деревянных стропилах и обрешетке, какими материалами и какой толщины надо изолировать стойки для тросов от кровли?
Как правильно заземлить крышу, каким сечением и куда подключить?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 06:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Мне кажется натянуть один трос вот таким способом будет проще чем делать перемычки. Естественно все на одной высоте, плюс добавить зажимы где трос в два ряда идет.
Подскажите пожалуйста, как быть если у здания будет дымоход высотой 1-1.5м?
И допускается ли делать два контура с одной стороны здания, вдоль длинной стороны, в начале здания и в конце.
Если нет возможности делать по длине здания контуры, только по ширине, можно ли делать один контур на все 8м, т.е. забить 6 электродов по 1.5м и прицепить тросы к началу и к концу горизонтального заземлителя?

Не имеет значения как вы будете натягивать трос: одним куском или несколько. Главное чтобы была связь между разными кусками.
Я имеею ввид с точки зрения норм, разумеется, одним куском будет лучше, но на молниезащиту здания это особо не повлияет.
Если не получается сделать по диагонали...делайте как получается. Там где опускается токоотвод должен быть забит хотя бы 1 электрод в землю.
Нужно видеть схему, то что вы хотите.

вот такие варианты
Подскажите еще такие вещи:
Если металлочерепица будет лежать на деревянных стропилах и обрешетке, какими материалами и какой толщины надо изолировать стойки для тросов от кровли?
Как правильно заземлить крышу, каким сечением и куда подключить?

1-й вариант предпочтительнее.
Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика