 Заголовок сообщения: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 23:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить?

Если они у вас будут из металла, то разумеется будут участвовать в молниезащите, хоть и покрасите их.
Явно они у вас будут не меньше высоты подвеса троса и молния может попасть в стойку, а не в трос))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить?

Если они у вас будут из металла, то разумеется будут участвовать в молниезащите, хоть и покрасите их.
Явно они у вас будут не меньше высоты подвеса троса и молния может попасть в стойку, а не в трос))

а допустимо ли их делать из черного металла, красить?
я смотрел цены на оцинкованные стойки, там цены бешеные, не говоря уже о том что в наличии их нету у меня в стране


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить?

Если они у вас будут из металла, то разумеется будут участвовать в молниезащите, хоть и покрасите их.
Явно они у вас будут не меньше высоты подвеса троса и молния может попасть в стойку, а не в трос))

а допустимо ли их делать из черного металла, красить?
я смотрел цены на оцинкованные стойки, там цены бешеные, не говоря уже о том что в наличии их нету у меня в стране

Да, нормами не запрещено.
А что иммено хотите применить, каких размеров? Если в качестве токоотвода еще будет, то нужно учестить минимальные требования предъявляемые к токоотводам:
РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений) - таблица 3.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком.
Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету)
Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах.
Изображение
Есть вот такой набросок с одним тросом.
Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком.
Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету)
Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах.
Изображение
Есть вот такой набросок с одним тросом.
Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком.

А обычной стальной проволоки диаметром 6мм тоже нету?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 17:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком.
Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету)
Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах.
Изображение
Есть вот такой набросок с одним тросом.
Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком.

А обычной стальной проволоки диаметром 6мм тоже нету?

обычная катанка есть конечно, просто на сколько я слышал черная сталь в заземлении и молниезащите не желательна, да и проблема с креплениями останется. А тросовая система не подойдет для такого здания?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 17:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком.
Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету)
Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах.
Изображение
Есть вот такой набросок с одним тросом.
Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком.

А обычной стальной проволоки диаметром 6мм тоже нету?

обычная катанка есть конечно, просто на сколько я слышал черная сталь в заземлении и молниезащите не желательна, да и проблема с креплениями останется. А тросовая система не подойдет для такого здания?

Подойдет, только нужно правильно рассчитать все. Думаю нужно будет 3 троса делать.
Еще...зачем в землю медь? Дорого, лучше уже возьмите потолще металл черный. Тем более, что цель стоит сделать дешевле.
+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 17:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дайте габаритные размеры дома (желательно картинку), на досуге попробую рассчитать :idea:

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 18:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Дайте габаритные размеры дома (желательно картинку), на досуге попробую рассчитать :idea:

в землю будут забиваться омедненные штыри, цена у них дешевая, соответствует омеднению) пробовал найти 18мм шестигранник из черной стали, но тоже большой дифицит, еще есть оцинкованные уголки, в принципе можно и их взять, просто с забиванием придется помучиться.
Других фотографий здания к сожалению пока нету, так как в живую пока не видел его. Ориентировочно выглядит так.
Длина 17м, ширина 8, высота в одной части 10м, в другой 7м.
вот такие расчетные данные получились у моего варианта. В калькуляторе я вводил данные не самого здания а кровли, думаю больше чем на 0.5м она не будет выступать за здание. Пробовал увеличить длину и ширину здания еще на метр, за счет балконов, и увеличил расстояние между тросами, по подсчетам калькулятора здание все равно остается защищено


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика