 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 08:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1-й вариант предпочтительнее.
Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей.

выше вы писали "+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте." вы это и имели ввиду, что бы был контакт между кровлей и молниеприемником?
будет ли считаться нормальным контактом, контакт молниеприемника с кровлей через 2 слоя краски (в принципе молниеприемник снизу можно и не покрасить)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 08:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
1-й вариант предпочтительнее.
Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей.

выше вы писали "+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте." вы это и имели ввиду, что бы был контакт между кровлей и молниеприемником?
будет ли считаться нормальным контактом, контакт молниеприемника с кровлей через 2 слоя краски (в принципе молниеприемник снизу можно и не покрасить)

Как сделаете, так и будет, хоть какой-нибудь контакт))
Это больше нужно для снятия статического электричества, а не для молниезащиты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
1-й вариант предпочтительнее.
Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей.

выше вы писали "+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте." вы это и имели ввиду, что бы был контакт между кровлей и молниеприемником?
будет ли считаться нормальным контактом, контакт молниеприемника с кровлей через 2 слоя краски (в принципе молниеприемник снизу можно и не покрасить)

Как сделаете, так и будет, хоть какой-нибудь контакт))
Это больше нужно для снятия статического электричества, а не для молниезащиты.

Если на крыше дымоход который выше молниепремников, как правильно рассчитать высоту молниеприемника для дымохода?
В наличии есть вот такие, высотой примерно 1м


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Если на крыше дымоход который выше молниепремников, как правильно рассчитать высоту молниеприемника для дымохода?
В наличии есть вот такие, высотой примерно 1м

Необязательно покупать готовый. Можно взять стальной круг диаметром 10мм. Закрепить на дымоходе и чтобы поднимался выше дымохода примерно на 1м, этого достаточно.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 09:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 10:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так

Делайте как удобнее.
На фасаде проволоку крепите с помощью фасадных держателей, доходите до кровли. Далее по кратчайшему пути присоединяем к молниеприемнику (тросу).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так

Делайте как удобнее.
На фасаде проволоку крепите с помощью фасадных держателей, доходите до кровли. Далее по кратчайшему пути присоединяем к молниеприемнику (тросу).

Боюсь роль фасадных держателей будет выполнять обычный оцинкованный анкерный дюбель с кольцом или трос должен быть зажат?
Кратчайший путь это отверстие в кровле, а отверстие это значит будет заливаться вода прямо на фасад


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так

Делайте как удобнее.
На фасаде проволоку крепите с помощью фасадных держателей, доходите до кровли. Далее по кратчайшему пути присоединяем к молниеприемнику (тросу).

Боюсь роль фасадных держателей будет выполнять обычный оцинкованный анкерный дюбель с кольцом или трос должен быть зажат?
Кратчайший путь это отверстие в кровле, а отверстие это значит будет заливаться вода прямо на фасад

Я не видел, чтобы токоотводы делали из алюминиевого троса. Хотя это не запрещено.
Зажат/ на зажат, это уже на усмотрение монтажника. Главное чтобы ваш токоотвод через время не оторвался от стены :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я не видел, чтобы токоотводы делали из алюминиевого троса. Хотя это не запрещено.
Зажат/ на зажат, это уже на усмотрение монтажника. Главное чтобы ваш токоотвод через время не оторвался от стены :)


Пардон, не понял при чем тут алюминиевые тросы. Трос будет только стальной оцинкованный, при чем я рассчитываю сделать его от одного контура до другого, цельным.
Т.е. внизу, вначале здания соединить его со стальной полосой, поднять по фасаду на крышу, провести по периметру, по коньку и спустить в конце здания, соединить с полосой второго контура. Одним 150м куском)
Оторваться он конечно не оторвется, но со временем, когда трос слега провиснет и не будет натяжения, он будет болтаться в кольце закрепленном на фасаде
А как быть с кратчайшим путем, сколько не смотрел на ютубе везде сетка используется, там все проще, катанку загнул и она держит форму


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Я не видел, чтобы токоотводы делали из алюминиевого троса. Хотя это не запрещено.
Зажат/ на зажат, это уже на усмотрение монтажника. Главное чтобы ваш токоотвод через время не оторвался от стены :)


Пардон, не понял при чем тут алюминиевые тросы. Трос будет только стальной оцинкованный, при чем я рассчитываю сделать его от одного контура до другого, цельным.
Т.е. внизу, вначале здания соединить его со стальной полосой, поднять по фасаду на крышу, провести по периметру, по коньку и спустить в конце здания, соединить с полосой второго контура. Одним 150м куском)
Оторваться он конечно не оторвется, но со временем, когда трос слега провиснет и не будет натяжения, он будет болтаться в кольце закрепленном на фасаде
А как быть с кратчайшим путем, сколько не смотрел на ютубе везде сетка используется, там все проще, катанку загнул и она держит форму

Видимо у нас разные понятия троса)) Просто я плохо представляю систему тросов из проволоки, да еще одним куском.
Вы уверены, что сможете так смонтировать?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика