 Заголовок сообщения: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 23:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 07:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить?

Если они у вас будут из металла, то разумеется будут участвовать в молниезащите, хоть и покрасите их.
Явно они у вас будут не меньше высоты подвеса троса и молния может попасть в стойку, а не в трос))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить?

Если они у вас будут из металла, то разумеется будут участвовать в молниезащите, хоть и покрасите их.
Явно они у вас будут не меньше высоты подвеса троса и молния может попасть в стойку, а не в трос))

а допустимо ли их делать из черного металла, красить?
я смотрел цены на оцинкованные стойки, там цены бешеные, не говоря уже о том что в наличии их нету у меня в стране


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить?

Если они у вас будут из металла, то разумеется будут участвовать в молниезащите, хоть и покрасите их.
Явно они у вас будут не меньше высоты подвеса троса и молния может попасть в стойку, а не в трос))

а допустимо ли их делать из черного металла, красить?
я смотрел цены на оцинкованные стойки, там цены бешеные, не говоря уже о том что в наличии их нету у меня в стране

Да, нормами не запрещено.
А что иммено хотите применить, каких размеров? Если в качестве токоотвода еще будет, то нужно учестить минимальные требования предъявляемые к токоотводам:
РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений) - таблица 3.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 15:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком.
Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету)
Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах.
Изображение
Есть вот такой набросок с одним тросом.
Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 16:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком.
Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету)
Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах.
Изображение
Есть вот такой набросок с одним тросом.
Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком.

А обычной стальной проволоки диаметром 6мм тоже нету?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 17:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком.
Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету)
Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах.
Изображение
Есть вот такой набросок с одним тросом.
Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком.

А обычной стальной проволоки диаметром 6мм тоже нету?

обычная катанка есть конечно, просто на сколько я слышал черная сталь в заземлении и молниезащите не желательна, да и проблема с креплениями останется. А тросовая система не подойдет для такого здания?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 17:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком.
Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету)
Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах.
Изображение
Есть вот такой набросок с одним тросом.
Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком.

А обычной стальной проволоки диаметром 6мм тоже нету?

обычная катанка есть конечно, просто на сколько я слышал черная сталь в заземлении и молниезащите не желательна, да и проблема с креплениями останется. А тросовая система не подойдет для такого здания?

Подойдет, только нужно правильно рассчитать все. Думаю нужно будет 3 троса делать.
Еще...зачем в землю медь? Дорого, лучше уже возьмите потолще металл черный. Тем более, что цель стоит сделать дешевле.
+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 17:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дайте габаритные размеры дома (желательно картинку), на досуге попробую рассчитать :idea:

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 18:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Дайте габаритные размеры дома (желательно картинку), на досуге попробую рассчитать :idea:

в землю будут забиваться омедненные штыри, цена у них дешевая, соответствует омеднению) пробовал найти 18мм шестигранник из черной стали, но тоже большой дифицит, еще есть оцинкованные уголки, в принципе можно и их взять, просто с забиванием придется помучиться.
Других фотографий здания к сожалению пока нету, так как в живую пока не видел его. Ориентировочно выглядит так.
Длина 17м, ширина 8, высота в одной части 10м, в другой 7м.
вот такие расчетные данные получились у моего варианта. В калькуляторе я вводил данные не самого здания а кровли, думаю больше чем на 0.5м она не будет выступать за здание. Пробовал увеличить длину и ширину здания еще на метр, за счет балконов, и увеличил расстояние между тросами, по подсчетам калькулятора здание все равно остается защищено


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика