Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:39

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 18:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
По моим построениям, если ориентироваться на 3-й уровень защиты, то можно обойтись одним тросом по оси конька на высоте 2м от уровня коняка.
Более точно можно сказать, когда будут точные размеры здания (ширина, высода до кровли, высота кровли).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По моим построениям, если ориентироваться на 3-й уровень защиты, то можно обойтись одним тросом по оси конька на высоте 2м от уровня коняка.
Более точно можно сказать, когда будут точные размеры здания (ширина, высода до кровли, высота кровли).

а вы рассчитывали в каком то онлайн калькуляторе или в ручную по формулам?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
По моим построениям, если ориентироваться на 3-й уровень защиты, то можно обойтись одним тросом по оси конька на высоте 2м от уровня коняка.
Более точно можно сказать, когда будут точные размеры здания (ширина, высода до кровли, высота кровли).

а вы рассчитывали в каком то онлайн калькуляторе или в ручную по формулам?

Нет, все вручную проверял. Не доверяю калькуляторам, я не знаю какие у них там формулы))
Дело в том, что разные методы расчета могут давать разные результаты.
В РФ одни методы, в Европе свои - а природа молнии одна))
Нужно понимать, для чего делаете молниезащиту, чтобы реально дом защитить или так... для галочки.
В идеале нужно делать замкнутую сисмтему тросов, например, на высоте 0,5м - тогда получим реальную более менее нормальную защиту.
Думаю на эту тему, как появится свободное время, сделаю видео и более подробно расскажу о разных методах расчета на вашем примере.
У вас какие нормы действуют?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
По моим построениям, если ориентироваться на 3-й уровень защиты, то можно обойтись одним тросом по оси конька на высоте 2м от уровня коняка.
Более точно можно сказать, когда будут точные размеры здания (ширина, высода до кровли, высота кровли).

а вы рассчитывали в каком то онлайн калькуляторе или в ручную по формулам?

Нет, все вручную проверял. Не доверяю калькуляторам, я не знаю какие у них там формулы))
Дело в том, что разные методы расчета могут давать разные результаты.
В РФ одни методы, в Европе свои - а природа молнии одна))
Нужно понимать, для чего делаете молниезащиту, чтобы реально дом защитить или так... для галочки.
В идеале нужно делать замкнутую сисмтему тросов, например, на высоте 0,5м - тогда получим реальную более менее нормальную защиту.
Думаю на эту тему, как появится свободное время, сделаю видео и более подробно расскажу о разных методах расчета на вашем примере.
У вас какие нормы действуют?

никаких норм практически нету, ваша безопасность ваши проблемы)
АВ 63А на розетки, да пожалуйста
Диф защита? хочешь делай, не хочешь не делай
Контур из арматур длиной 2м на расстоянии 1м между штырями, легко
Нельзя скрутку замуровывать в стены? ага счас!
Правило одно, лишь бы свет был, а что будет в критической ситуации, хотя почему она должна случиться)
Я думал натянуть трос вот так, в форму буквы П. Но даже если делать замкнутую систему, думаю с этим не будет проблемы. Поставить 6 стоек, с одного края поднять, но что бы спустить к края по диагонали, трос надо будет протянуть в два ряда, такое вообще допускается?
можете написать формулу или ссылку дать, может сумею разобраться)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 20:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
никаких норм практически нету, ваша безопасность ваши проблемы)
АВ 63А на розетки, да пожалуйста
Диф защита? хочешь делай, не хочешь не делай
Контур из арматур длиной 2м на расстоянии 1м между штырями, легко
Нельзя скрутку замуровывать в стены? ага счас!
Правило одно, лишь бы свет был, а что будет в критической ситуации, хотя почему она должна случиться)
Я думал натянуть трос вот так, в форму буквы П. Но даже если делать замкнутую систему, думаю с этим не будет проблемы. Поставить 6 стоек, с одного края поднять, но что бы спустить к края по диагонали, трос надо будет протянуть в два ряда, такое вообще допускается?
можете написать формулу или ссылку дать, может сумею разобраться)

Не совсем понял о чем вы...
Я имел ввиду ставите 6 стоек по 0,5м и делаете как бы |=|=| - если смотреть сверху.
Посмотрите СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 20:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
никаких норм практически нету, ваша безопасность ваши проблемы)
АВ 63А на розетки, да пожалуйста
Диф защита? хочешь делай, не хочешь не делай
Контур из арматур длиной 2м на расстоянии 1м между штырями, легко
Нельзя скрутку замуровывать в стены? ага счас!
Правило одно, лишь бы свет был, а что будет в критической ситуации, хотя почему она должна случиться)
Я думал натянуть трос вот так, в форму буквы П. Но даже если делать замкнутую систему, думаю с этим не будет проблемы. Поставить 6 стоек, с одного края поднять, но что бы спустить к края по диагонали, трос надо будет протянуть в два ряда, такое вообще допускается?
можете написать формулу или ссылку дать, может сумею разобраться)

Не совсем понял о чем вы...
Я имел ввиду ставите 6 стоек по 0,5м и делаете как бы |=|=| - если смотреть сверху.
Посмотрите СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций).

пардон, забыл фото приложить, ну да уже думаю не важно.
Скажите тросы надо же тянуть вдоль здания, как идет конек?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 21:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Скажите тросы надо же тянуть вдоль здания, как идет конек?

По коньку и по периметру кровли - фактически как делаетмя молниепримная сетка на подобных объектах, только вместо сетки у вас будут тросы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 07:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Хотел бы уточнить на тему цинкования - насколько я помню в России оцинкованным должно быть только то, что контактирует с землёй, а на верху можно и черный металл, просто уточнять минимальные размеры по СО 153-34.21.122-2003


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 00:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, по формуле, правильно ли я разобрался:
rx - радиус нижней плоскости конуса
r0 - радиус верхней плоскости конуса
hx - наивысшая точна на крыше здания от уровня земли
h0 - верхняя грань защитного конуса
h - высота от уровня земли, на которой натянут трос
по формуле рассчитывается радиус нижней плоскости конуса и он должен быть больше половины ширины здания (диаметр больше ширины)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Стас92 писал(а):
Подскажите пожалуйста, по формуле, правильно ли я разобрался:
rx - радиус нижней плоскости конуса
r0 - радиус верхней плоскости конуса
hx - наивысшая точна на крыше здания от уровня земли
h0 - верхняя грань защитного конуса
h - высота от уровня земли, на которой натянут трос
по формуле рассчитывается радиус нижней плоскости конуса и он должен быть больше половины ширины здания (диаметр больше ширины)


r0 - радиус защищаемой зоны на уровне земли
rx - радиус защищаемой зоны на определенной высоте (половина ширины здания)
h0 - высота защищаемой зоны в точке подвеса троса
hx - высота защищаемой зоны на определенной высоте (высота здания)
h - высота троса с учетом провеса


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC