Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Тросовая молниезащита http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=6800 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Стас92 [ 05 ноя 2020, 23:29 ] |
Заголовок сообщения: | Тросовая молниезащита |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить? |
Автор: | k-igor [ 06 ноя 2020, 07:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Стас92 писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить? Если они у вас будут из металла, то разумеется будут участвовать в молниезащите, хоть и покрасите их. Явно они у вас будут не меньше высоты подвеса троса и молния может попасть в стойку, а не в трос)) |
Автор: | Стас92 [ 06 ноя 2020, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
k-igor писал(а): Стас92 писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить? Если они у вас будут из металла, то разумеется будут участвовать в молниезащите, хоть и покрасите их. Явно они у вас будут не меньше высоты подвеса троса и молния может попасть в стойку, а не в трос)) а допустимо ли их делать из черного металла, красить? я смотрел цены на оцинкованные стойки, там цены бешеные, не говоря уже о том что в наличии их нету у меня в стране |
Автор: | k-igor [ 06 ноя 2020, 15:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Стас92 писал(а): k-igor писал(а): Стас92 писал(а): Здравствуйте, подскажите пожалуйста при тросовой молниезащиты, стойки между которых натянут трос участвуют в, скажем так, захвате молнии и отводу ее в контур в земле по тросам или они нужны исключительно для монтажа троса и их можно выполнить, например, и трубоквадрата и покрасить? Если они у вас будут из металла, то разумеется будут участвовать в молниезащите, хоть и покрасите их. Явно они у вас будут не меньше высоты подвеса троса и молния может попасть в стойку, а не в трос)) а допустимо ли их делать из черного металла, красить? я смотрел цены на оцинкованные стойки, там цены бешеные, не говоря уже о том что в наличии их нету у меня в стране Да, нормами не запрещено. А что иммено хотите применить, каких размеров? Если в качестве токоотвода еще будет, то нужно учестить минимальные требования предъявляемые к токоотводам: РД 34.21.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений) - таблица 3. |
Автор: | Стас92 [ 06 ноя 2020, 15:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком. Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету) Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах. Есть вот такой набросок с одним тросом. Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком. |
Автор: | k-igor [ 06 ноя 2020, 16:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Стас92 писал(а): Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком. Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету) Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах. Есть вот такой набросок с одним тросом. Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком. А обычной стальной проволоки диаметром 6мм тоже нету? |
Автор: | Стас92 [ 06 ноя 2020, 17:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
k-igor писал(а): Стас92 писал(а): Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком. Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету) Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах. Есть вот такой набросок с одним тросом. Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком. А обычной стальной проволоки диаметром 6мм тоже нету? обычная катанка есть конечно, просто на сколько я слышал черная сталь в заземлении и молниезащите не желательна, да и проблема с креплениями останется. А тросовая система не подойдет для такого здания? |
Автор: | k-igor [ 06 ноя 2020, 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Стас92 писал(а): k-igor писал(а): Стас92 писал(а): Имеется вот такое здание, с практически ровной крышей. Так как у меня в стране в продаже нету ничего предназначенного для молниезащиты (вы будите смеяться, но даже оцинкованную катанку на нашли) решил рассмотреть вариант с тросовой молниезащитой. На ютубе полно роликов как сделано катанкой, но меня этот вариант не устраивает, во-первых потому что из оцинковки есть только полоса 3х40 и на всю крышу только на полосу уйдет примерно 150$, а потом еще делать крепежи, красить их, все это в сумме влетит в такую копейку, что человек просто откажется. В этом плане тросовая система попроще будет. Изначально я рассчитывал натянуть один трос вдоль конька на высоте примерно 1.5 над крышей, но при расчете в калькуляторе это оказалось слишком низко, надо примерно 4.5м, а это как монтировать тяжело будет и так же крепить такую тяжелую конструкцию на крышу из металлочерепицы не хочется. По этому рассматриваю вариант с натяжением двух тросов по краям на высоте 2-2.5м над коньком. Трос диаметров 8мм, в принципе можно и 10, слава богу в этом плане дифицита нету) Изначально рассчитывал сделать вот как, делается контур заземления (его обсудим позже) из омедненных штырей и полосы черной стали 4х40. Полоса подводится к фасаду зданий и поднимается примерно на пол метра, далее от нее тянется трос и так в двух местах. Есть вот такой набросок с одним тросом. Трос будет натягиваться между вот таких оцинкованных винтов с колечком. А обычной стальной проволоки диаметром 6мм тоже нету? обычная катанка есть конечно, просто на сколько я слышал черная сталь в заземлении и молниезащите не желательна, да и проблема с креплениями останется. А тросовая система не подойдет для такого здания? Подойдет, только нужно правильно рассчитать все. Думаю нужно будет 3 троса делать. Еще...зачем в землю медь? Дорого, лучше уже возьмите потолще металл черный. Тем более, что цель стоит сделать дешевле. + заземлить саму металлическую кровлю не забудьте. |
Автор: | k-igor [ 06 ноя 2020, 17:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
Дайте габаритные размеры дома (желательно картинку), на досуге попробую рассчитать |
Автор: | Стас92 [ 06 ноя 2020, 18:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тросовая молниезащита |
k-igor писал(а): Дайте габаритные размеры дома (желательно картинку), на досуге попробую рассчитать в землю будут забиваться омедненные штыри, цена у них дешевая, соответствует омеднению) пробовал найти 18мм шестигранник из черной стали, но тоже большой дифицит, еще есть оцинкованные уголки, в принципе можно и их взять, просто с забиванием придется помучиться. Других фотографий здания к сожалению пока нету, так как в живую пока не видел его. Ориентировочно выглядит так. Длина 17м, ширина 8, высота в одной части 10м, в другой 7м. вот такие расчетные данные получились у моего варианта. В калькуляторе я вводил данные не самого здания а кровли, думаю больше чем на 0.5м она не будет выступать за здание. Пробовал увеличить длину и ширину здания еще на метр, за счет балконов, и увеличил расстояние между тросами, по подсчетам калькулятора здание все равно остается защищено |