 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 08:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
1-й вариант предпочтительнее.
Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей.

выше вы писали "+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте." вы это и имели ввиду, что бы был контакт между кровлей и молниеприемником?
будет ли считаться нормальным контактом, контакт молниеприемника с кровлей через 2 слоя краски (в принципе молниеприемник снизу можно и не покрасить)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 08:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
1-й вариант предпочтительнее.
Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей.

выше вы писали "+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте." вы это и имели ввиду, что бы был контакт между кровлей и молниеприемником?
будет ли считаться нормальным контактом, контакт молниеприемника с кровлей через 2 слоя краски (в принципе молниеприемник снизу можно и не покрасить)

Как сделаете, так и будет, хоть какой-нибудь контакт))
Это больше нужно для снятия статического электричества, а не для молниезащиты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
1-й вариант предпочтительнее.
Кровлю не нужно изолировать, а наоборот, ее нужно присоединить к молниеприемнику. Тем же тросом, стальной проволокой можно присоединить к молниеприемнику, а можно и не присоединять, есть стойки в контакте с кровлей.

выше вы писали "+ заземлить саму металлическую кровлю не забудьте." вы это и имели ввиду, что бы был контакт между кровлей и молниеприемником?
будет ли считаться нормальным контактом, контакт молниеприемника с кровлей через 2 слоя краски (в принципе молниеприемник снизу можно и не покрасить)

Как сделаете, так и будет, хоть какой-нибудь контакт))
Это больше нужно для снятия статического электричества, а не для молниезащиты.

Если на крыше дымоход который выше молниепремников, как правильно рассчитать высоту молниеприемника для дымохода?
В наличии есть вот такие, высотой примерно 1м


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 09:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Если на крыше дымоход который выше молниепремников, как правильно рассчитать высоту молниеприемника для дымохода?
В наличии есть вот такие, высотой примерно 1м

Необязательно покупать готовый. Можно взять стальной круг диаметром 10мм. Закрепить на дымоходе и чтобы поднимался выше дымохода примерно на 1м, этого достаточно.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 09:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 10:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так

Делайте как удобнее.
На фасаде проволоку крепите с помощью фасадных держателей, доходите до кровли. Далее по кратчайшему пути присоединяем к молниеприемнику (тросу).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так

Делайте как удобнее.
На фасаде проволоку крепите с помощью фасадных держателей, доходите до кровли. Далее по кратчайшему пути присоединяем к молниеприемнику (тросу).

Боюсь роль фасадных держателей будет выполнять обычный оцинкованный анкерный дюбель с кольцом или трос должен быть зажат?
Кратчайший путь это отверстие в кровле, а отверстие это значит будет заливаться вода прямо на фасад


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
Посоветуйте пожалуйста как лучше перевести трос с крыши на фасад, т.е. перевести его из стадии молниеприемника в стадию отпуска, скажем так

Делайте как удобнее.
На фасаде проволоку крепите с помощью фасадных держателей, доходите до кровли. Далее по кратчайшему пути присоединяем к молниеприемнику (тросу).

Боюсь роль фасадных держателей будет выполнять обычный оцинкованный анкерный дюбель с кольцом или трос должен быть зажат?
Кратчайший путь это отверстие в кровле, а отверстие это значит будет заливаться вода прямо на фасад

Я не видел, чтобы токоотводы делали из алюминиевого троса. Хотя это не запрещено.
Зажат/ на зажат, это уже на усмотрение монтажника. Главное чтобы ваш токоотвод через время не оторвался от стены :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 13:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59
Сообщений: 74
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я не видел, чтобы токоотводы делали из алюминиевого троса. Хотя это не запрещено.
Зажат/ на зажат, это уже на усмотрение монтажника. Главное чтобы ваш токоотвод через время не оторвался от стены :)


Пардон, не понял при чем тут алюминиевые тросы. Трос будет только стальной оцинкованный, при чем я рассчитываю сделать его от одного контура до другого, цельным.
Т.е. внизу, вначале здания соединить его со стальной полосой, поднять по фасаду на крышу, провести по периметру, по коньку и спустить в конце здания, соединить с полосой второго контура. Одним 150м куском)
Оторваться он конечно не оторвется, но со временем, когда трос слега провиснет и не будет натяжения, он будет болтаться в кольце закрепленном на фасаде
А как быть с кратчайшим путем, сколько не смотрел на ютубе везде сетка используется, там все проще, катанку загнул и она держит форму


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Тросовая молниезащита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 14:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
Я не видел, чтобы токоотводы делали из алюминиевого троса. Хотя это не запрещено.
Зажат/ на зажат, это уже на усмотрение монтажника. Главное чтобы ваш токоотвод через время не оторвался от стены :)


Пардон, не понял при чем тут алюминиевые тросы. Трос будет только стальной оцинкованный, при чем я рассчитываю сделать его от одного контура до другого, цельным.
Т.е. внизу, вначале здания соединить его со стальной полосой, поднять по фасаду на крышу, провести по периметру, по коньку и спустить в конце здания, соединить с полосой второго контура. Одним 150м куском)
Оторваться он конечно не оторвется, но со временем, когда трос слега провиснет и не будет натяжения, он будет болтаться в кольце закрепленном на фасаде
А как быть с кратчайшим путем, сколько не смотрел на ютубе везде сетка используется, там все проще, катанку загнул и она держит форму

Видимо у нас разные понятия троса)) Просто я плохо представляю систему тросов из проволоки, да еще одним куском.
Вы уверены, что сможете так смонтировать?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика