Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
По моим построениям, если ориентироваться на 3-й уровень защиты, то можно обойтись одним тросом по оси конька на высоте 2м от уровня коняка. Более точно можно сказать, когда будут точные размеры здания (ширина, высода до кровли, высота кровли).
Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59 Сообщений: 74 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
По моим построениям, если ориентироваться на 3-й уровень защиты, то можно обойтись одним тросом по оси конька на высоте 2м от уровня коняка. Более точно можно сказать, когда будут точные размеры здания (ширина, высода до кровли, высота кровли).
а вы рассчитывали в каком то онлайн калькуляторе или в ручную по формулам?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
По моим построениям, если ориентироваться на 3-й уровень защиты, то можно обойтись одним тросом по оси конька на высоте 2м от уровня коняка. Более точно можно сказать, когда будут точные размеры здания (ширина, высода до кровли, высота кровли).
а вы рассчитывали в каком то онлайн калькуляторе или в ручную по формулам?
Нет, все вручную проверял. Не доверяю калькуляторам, я не знаю какие у них там формулы)) Дело в том, что разные методы расчета могут давать разные результаты. В РФ одни методы, в Европе свои - а природа молнии одна)) Нужно понимать, для чего делаете молниезащиту, чтобы реально дом защитить или так... для галочки. В идеале нужно делать замкнутую сисмтему тросов, например, на высоте 0,5м - тогда получим реальную более менее нормальную защиту. Думаю на эту тему, как появится свободное время, сделаю видео и более подробно расскажу о разных методах расчета на вашем примере. У вас какие нормы действуют?
Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59 Сообщений: 74 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
k-igor писал(а):
По моим построениям, если ориентироваться на 3-й уровень защиты, то можно обойтись одним тросом по оси конька на высоте 2м от уровня коняка. Более точно можно сказать, когда будут точные размеры здания (ширина, высода до кровли, высота кровли).
а вы рассчитывали в каком то онлайн калькуляторе или в ручную по формулам?
Нет, все вручную проверял. Не доверяю калькуляторам, я не знаю какие у них там формулы)) Дело в том, что разные методы расчета могут давать разные результаты. В РФ одни методы, в Европе свои - а природа молнии одна)) Нужно понимать, для чего делаете молниезащиту, чтобы реально дом защитить или так... для галочки. В идеале нужно делать замкнутую сисмтему тросов, например, на высоте 0,5м - тогда получим реальную более менее нормальную защиту. Думаю на эту тему, как появится свободное время, сделаю видео и более подробно расскажу о разных методах расчета на вашем примере. У вас какие нормы действуют?
никаких норм практически нету, ваша безопасность ваши проблемы) АВ 63А на розетки, да пожалуйста Диф защита? хочешь делай, не хочешь не делай Контур из арматур длиной 2м на расстоянии 1м между штырями, легко Нельзя скрутку замуровывать в стены? ага счас! Правило одно, лишь бы свет был, а что будет в критической ситуации, хотя почему она должна случиться) Я думал натянуть трос вот так, в форму буквы П. Но даже если делать замкнутую систему, думаю с этим не будет проблемы. Поставить 6 стоек, с одного края поднять, но что бы спустить к края по диагонали, трос надо будет протянуть в два ряда, такое вообще допускается? можете написать формулу или ссылку дать, может сумею разобраться)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Стас92 писал(а):
никаких норм практически нету, ваша безопасность ваши проблемы) АВ 63А на розетки, да пожалуйста Диф защита? хочешь делай, не хочешь не делай Контур из арматур длиной 2м на расстоянии 1м между штырями, легко Нельзя скрутку замуровывать в стены? ага счас! Правило одно, лишь бы свет был, а что будет в критической ситуации, хотя почему она должна случиться) Я думал натянуть трос вот так, в форму буквы П. Но даже если делать замкнутую систему, думаю с этим не будет проблемы. Поставить 6 стоек, с одного края поднять, но что бы спустить к края по диагонали, трос надо будет протянуть в два ряда, такое вообще допускается? можете написать формулу или ссылку дать, может сумею разобраться)
Не совсем понял о чем вы... Я имел ввиду ставите 6 стоек по 0,5м и делаете как бы |=|=| - если смотреть сверху. Посмотрите СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций).
Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59 Сообщений: 74 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Стас92 писал(а):
никаких норм практически нету, ваша безопасность ваши проблемы) АВ 63А на розетки, да пожалуйста Диф защита? хочешь делай, не хочешь не делай Контур из арматур длиной 2м на расстоянии 1м между штырями, легко Нельзя скрутку замуровывать в стены? ага счас! Правило одно, лишь бы свет был, а что будет в критической ситуации, хотя почему она должна случиться) Я думал натянуть трос вот так, в форму буквы П. Но даже если делать замкнутую систему, думаю с этим не будет проблемы. Поставить 6 стоек, с одного края поднять, но что бы спустить к края по диагонали, трос надо будет протянуть в два ряда, такое вообще допускается? можете написать формулу или ссылку дать, может сумею разобраться)
Не совсем понял о чем вы... Я имел ввиду ставите 6 стоек по 0,5м и делаете как бы |=|=| - если смотреть сверху. Посмотрите СО 153-34.21.122-2003 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций).
пардон, забыл фото приложить, ну да уже думаю не важно. Скажите тросы надо же тянуть вдоль здания, как идет конек?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Хотел бы уточнить на тему цинкования - насколько я помню в России оцинкованным должно быть только то, что контактирует с землёй, а на верху можно и черный металл, просто уточнять минимальные размеры по СО 153-34.21.122-2003
Зарегистрирован: 21 май 2019, 14:59 Сообщений: 74 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, по формуле, правильно ли я разобрался: rx - радиус нижней плоскости конуса r0 - радиус верхней плоскости конуса hx - наивысшая точна на крыше здания от уровня земли h0 - верхняя грань защитного конуса h - высота от уровня земли, на которой натянут трос по формуле рассчитывается радиус нижней плоскости конуса и он должен быть больше половины ширины здания (диаметр больше ширины)
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Стас92 писал(а):
Подскажите пожалуйста, по формуле, правильно ли я разобрался: rx - радиус нижней плоскости конуса r0 - радиус верхней плоскости конуса hx - наивысшая точна на крыше здания от уровня земли h0 - верхняя грань защитного конуса h - высота от уровня земли, на которой натянут трос по формуле рассчитывается радиус нижней плоскости конуса и он должен быть больше половины ширины здания (диаметр больше ширины)
r0 - радиус защищаемой зоны на уровне земли rx - радиус защищаемой зоны на определенной высоте (половина ширины здания) h0 - высота защищаемой зоны в точке подвеса троса hx - высота защищаемой зоны на определенной высоте (высота здания) h - высота троса с учетом провеса