петро писал(а):
Здраствуйте, подскажите можно ли полосу заземления (контур заземления) прокладывать в одной траншее с силовыми кабелями? какими нормами и правилами это регламентируется?
Согласно инструкции по устройству сетей заземления и молниезащите:
Цитата:
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 метра, а при пересечениях — не менее 0,1 метра.