Заголовок сообщения: РБ устройство молниезащиты по I категории
Добавлено: 02 окт 2020, 09:39
Зарегистрирован: 02 окт 2020, 09:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Помогите разобраться. Высотный жилой дом 60м. Эксперт сказал выполнить защиту по 1 категории, в соответствии с расчетом. В соответствии с ТКП 336-2011 табл. 7.3 для 1 класса СМЗ размер ячейки 5х5м. Я выполнил сетку на кровле, в ж/б конструкциях опуски, присоединил к заземляющему устройству (кольцевой заземляющий проводник в фундаментной плите). 1. Можно ли вообще укладывать сетку для зданий с 1 классом (уровнем) молниезащиты? вроде ТКП 336-2011 не запрещает. Хотя в старом РД 34.21.122-87 четко прописано: п.2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно стоящими стержневыми (рис. 1) или тросовыми (рис. 2) молниеотводами. 2. Если можно, то нужно ли присоединять заземляющее устройство системы молниезащиты к основной системе уравнивания потенциалов? в ТКП 339-2011 п.4.3.5.8 говориться о присоединении к ОСУП только заземляющего устройства системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий см. п.п.7). Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: РБ устройство молниезащиты по I категории
Добавлено: 02 окт 2020, 09:54
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ol-242 писал(а):
Добрый день. Помогите разобраться. Высотный жилой дом 60м. Эксперт сказал выполнить защиту по 1 категории, в соответствии с расчетом. В соответствии с ТКП 336-2011 табл. 7.3 для 1 класса СМЗ размер ячейки 5х5м. Я выполнил сетку на кровле, в ж/б конструкциях опуски, присоединил к заземляющему устройству (кольцевой заземляющий проводник в фундаментной плите). 1. Можно ли вообще укладывать сетку для зданий с 1 классом (уровнем) молниезащиты? вроде ТКП 336-2011 не запрещает. Хотя в старом РД 34.21.122-87 четко прописано: п.2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно стоящими стержневыми (рис. 1) или тросовыми (рис. 2) молниеотводами. 2. Если можно, то нужно ли присоединять заземляющее устройство системы молниезащиты к основной системе уравнивания потенциалов? в ТКП 339-2011 п.4.3.5.8 говориться о присоединении к ОСУП только заземляющего устройства системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий см. п.п.7). Спасибо.
1 Нет запрета, значит можно Защиту выступающих элементов на кровле можно сделать отдельно стоящими молниепримниками. 2 Для 1-го класса нет. А кольцевые проводники прокладывали? Таблица 7.8 ТКП336-2011?
Заголовок сообщения: Re: РБ устройство молниезащиты по I категории
Добавлено: 02 окт 2020, 11:45
Зарегистрирован: 02 окт 2020, 09:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
1. Можно, но в моем случае просто опуски от метал. козырьков вентшахт. 2. а для IV тоже получается не нужно? Да делал кольцевой через каждые 10 метров для 1 класса.
Заголовок сообщения: Re: РБ устройство молниезащиты по I категории
Добавлено: 02 окт 2020, 13:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ol-242 писал(а):
1. Можно, но в моем случае просто опуски от метал. козырьков вентшахт. 2. а для IV тоже получается не нужно? Да делал кольцевой через каждые 10 метров для 1 класса.
Если читать, что написано...получается нет. Но, статику почему-то нужно присоединять. Например, здание с металлической кровлей, если не требуется МЗ - должны присоединить с ГЗШ, если это же здание попадет под 4-й класс - то не нужно. По-моему, глупость. В ПУЭ-7(РФ) про статику ничего не сказано.
Заголовок сообщения: Re: РБ устройство молниезащиты по I категории
Добавлено: 02 окт 2020, 13:28
Зарегистрирован: 02 окт 2020, 09:36 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Думаю вся беда в том, что наши как всегда пытаются соединить нормы разных стран, в итоге есть нестыковки. в РФ действует РД и для 1 категории молниезащиты сетка не выполняется, а делается отдельно стоящий молниеотвод и он не присоединяется к ОСУП зданий и сооружений. и тогда логично требование о присоединении к ОСУП только заземляющего устройства системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий.
А в моем случае если делаешь сетку на кровле здания, то думаю не важно к какому классу относить молниезащиту, присоединять ее к ОСУП нужно всегда. может я и неправ, но сука приведите нормы в соответствие.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения