Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 05:52

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: РБ устройство молниезащиты по I категории
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 09:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 окт 2020, 09:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. Помогите разобраться.
Высотный жилой дом 60м. Эксперт сказал выполнить защиту по 1 категории, в соответствии с расчетом.
В соответствии с ТКП 336-2011 табл. 7.3 для 1 класса СМЗ размер ячейки 5х5м. Я выполнил сетку на кровле, в ж/б конструкциях опуски, присоединил к заземляющему устройству (кольцевой заземляющий проводник в фундаментной плите).
1. Можно ли вообще укладывать сетку для зданий с 1 классом (уровнем) молниезащиты?
вроде ТКП 336-2011 не запрещает. Хотя в старом РД 34.21.122-87 четко прописано: п.2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно стоящими стержневыми (рис. 1) или тросовыми (рис. 2) молниеотводами.
2. Если можно, то нужно ли присоединять заземляющее устройство системы молниезащиты к основной системе уравнивания потенциалов?
в ТКП 339-2011 п.4.3.5.8 говориться о присоединении к ОСУП только заземляющего устройства системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий см. п.п.7).
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: РБ устройство молниезащиты по I категории
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 09:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ol-242 писал(а):
Добрый день. Помогите разобраться.
Высотный жилой дом 60м. Эксперт сказал выполнить защиту по 1 категории, в соответствии с расчетом.
В соответствии с ТКП 336-2011 табл. 7.3 для 1 класса СМЗ размер ячейки 5х5м. Я выполнил сетку на кровле, в ж/б конструкциях опуски, присоединил к заземляющему устройству (кольцевой заземляющий проводник в фундаментной плите).
1. Можно ли вообще укладывать сетку для зданий с 1 классом (уровнем) молниезащиты?
вроде ТКП 336-2011 не запрещает. Хотя в старом РД 34.21.122-87 четко прописано: п.2.1. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к I категории, должна выполняться отдельно стоящими стержневыми (рис. 1) или тросовыми (рис. 2) молниеотводами.
2. Если можно, то нужно ли присоединять заземляющее устройство системы молниезащиты к основной системе уравнивания потенциалов?
в ТКП 339-2011 п.4.3.5.8 говориться о присоединении к ОСУП только заземляющего устройства системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий см. п.п.7).
Спасибо.

1 Нет запрета, значит можно :) Защиту выступающих элементов на кровле можно сделать отдельно стоящими молниепримниками.
2 Для 1-го класса нет.
А кольцевые проводники прокладывали? Таблица 7.8 ТКП336-2011?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: РБ устройство молниезащиты по I категории
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 окт 2020, 09:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1. Можно, но в моем случае просто опуски от метал. козырьков вентшахт.
2. а для IV тоже получается не нужно?
Да делал кольцевой через каждые 10 метров для 1 класса.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: РБ устройство молниезащиты по I категории
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ol-242 писал(а):
1. Можно, но в моем случае просто опуски от метал. козырьков вентшахт.
2. а для IV тоже получается не нужно?
Да делал кольцевой через каждые 10 метров для 1 класса.

Если читать, что написано...получается нет.
Но, статику почему-то нужно присоединять.
Например, здание с металлической кровлей, если не требуется МЗ - должны присоединить с ГЗШ, если это же здание попадет под 4-й класс - то не нужно. По-моему, глупость.
В ПУЭ-7(РФ) про статику ничего не сказано.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: РБ устройство молниезащиты по I категории
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 окт 2020, 09:36
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Думаю вся беда в том, что наши как всегда пытаются соединить нормы разных стран, в итоге есть нестыковки.
в РФ действует РД и для 1 категории молниезащиты сетка не выполняется, а делается отдельно стоящий молниеотвод и он не присоединяется к ОСУП зданий и сооружений.
и тогда логично требование о присоединении к ОСУП только заземляющего устройства системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий.

А в моем случае если делаешь сетку на кровле здания, то думаю не важно к какому классу относить молниезащиту, присоединять ее к ОСУП нужно всегда.
может я и неправ, но сука приведите нормы в соответствие. :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика