Amarantos писал(а):
Имеется старое ВРУ магазина от которого будет записан ЩР павильона находящегося рядом с магазином (мощность по ТУ 13 кВт, ввод 3ф), в старом ВРУ нет разделения на PE и N, возник вопрос, можем ли мы протянуть на питание павильона кабель ВВГ 4х4, либо обязаны тянуть 5х4, можно ли при сечении кабеля меньше 10мм по меди использовать его как PEN проводник.
ВВГ-4х4 - нельзя.
Можно ВВГ-5х4 либо ВВГ-4х10.