Автор: | Amarantos [ 18 авг 2020, 06:57 ] |
Заголовок сообщения: | Повторное заземление ВРУ |
Реконструкция магазина, с ТП приходит два кабеля АВБбШв 4х95, щитовая в подвале старого дома, контура в ней нет, необходимо выполнить повторное заземление PE шины в ВРУ, хотим вывести одножильным проводом по лоткам с кабелем обратно на улицу и там забить глубинный заземлитель, вопрос, допустимо ли такое решение, если да, какое минимальное сечение провода и можно ли использовать алюминиевый |
Автор: | k-igor [ 18 авг 2020, 07:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повторное заземление ВРУ |
Amarantos писал(а): Реконструкция магазина, с ТП приходит два кабеля АВБбШв 4х95, щитовая в подвале старого дома, контура в ней нет, необходимо выполнить повторное заземление PE шины в ВРУ, хотим вывести одножильным проводом по лоткам с кабелем обратно на улицу и там забить глубинный заземлитель, вопрос, допустимо ли такое решение, если да, какое минимальное сечение провода и можно ли использовать алюминиевый ПУЭ: Цитата: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. Если нет запрета, значит допустимо |
Автор: | viktor_belgorod [ 21 авг 2020, 06:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Повторное заземление ВРУ |
Схема TN-C-S так и строится. В составе питающего кабеля приходит PEN-проводник, на ГЗШ он делится на PE и N, шина PE соединяется с заземлителем |