Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Повторное заземление ВРУ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=20&t=6711
Страница 1 из 1

Автор:  Amarantos [ 18 авг 2020, 06:57 ]
Заголовок сообщения:  Повторное заземление ВРУ

Реконструкция магазина, с ТП приходит два кабеля АВБбШв 4х95, щитовая в подвале старого дома, контура в ней нет, необходимо выполнить повторное заземление PE шины в ВРУ, хотим вывести одножильным проводом по лоткам с кабелем обратно на улицу и там забить глубинный заземлитель, вопрос, допустимо ли такое решение, если да, какое минимальное сечение провода и можно ли использовать алюминиевый

Автор:  k-igor [ 18 авг 2020, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление ВРУ

Amarantos писал(а):
Реконструкция магазина, с ТП приходит два кабеля АВБбШв 4х95, щитовая в подвале старого дома, контура в ней нет, необходимо выполнить повторное заземление PE шины в ВРУ, хотим вывести одножильным проводом по лоткам с кабелем обратно на улицу и там забить глубинный заземлитель, вопрос, допустимо ли такое решение, если да, какое минимальное сечение провода и можно ли использовать алюминиевый

ПУЭ:
Цитата:
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Если нет запрета, значит допустимо :)

Автор:  viktor_belgorod [ 21 авг 2020, 06:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Повторное заземление ВРУ

Схема TN-C-S так и строится. В составе питающего кабеля приходит PEN-проводник, на ГЗШ он делится на PE и N, шина PE соединяется с заземлителем

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/