Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 09:46

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Повторное заземление ВРУ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 06:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Реконструкция магазина, с ТП приходит два кабеля АВБбШв 4х95, щитовая в подвале старого дома, контура в ней нет, необходимо выполнить повторное заземление PE шины в ВРУ, хотим вывести одножильным проводом по лоткам с кабелем обратно на улицу и там забить глубинный заземлитель, вопрос, допустимо ли такое решение, если да, какое минимальное сечение провода и можно ли использовать алюминиевый


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление ВРУ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 07:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Amarantos писал(а):
Реконструкция магазина, с ТП приходит два кабеля АВБбШв 4х95, щитовая в подвале старого дома, контура в ней нет, необходимо выполнить повторное заземление PE шины в ВРУ, хотим вывести одножильным проводом по лоткам с кабелем обратно на улицу и там забить глубинный заземлитель, вопрос, допустимо ли такое решение, если да, какое минимальное сечение провода и можно ли использовать алюминиевый

ПУЭ:
Цитата:
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

Если нет запрета, значит допустимо :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Повторное заземление ВРУ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Схема TN-C-S так и строится. В составе питающего кабеля приходит PEN-проводник, на ГЗШ он делится на PE и N, шина PE соединяется с заземлителем


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: k-igor (21 авг 2020, 06:25)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика